厂里要盖厂房,钢结构的,立柱有三排,柱跨度为6m,即把厂房分成两个长车间,厂房总宽19m,71m长,高12m。大车间12m宽,小车间7m宽,现在大车间在10m高处装一台5T吊车,吊车自重10T,小车间4m处装1T吊车,吊车自重5T。承包商给我们的立柱为两侧边为300工字钢,中间为500工字钢,但今天有个建筑的朋友说不够安全,我想问下,承包商给的立柱是否够支撑。有什么资料可以查阅。

这样确认:

中间的立柱虽然要承受两边的压力,但正因为是中柱,它的压力跟两边的屋架形成一体后。它的压力还会比边柱小,边柱要350*140*9.,中柱有400*140*9。但是厚度一定要达标,地脚要6丝或8丝。

钢结构的柱子截面是受压稳定来控制的。300工字钢是有些小。可向施工图的设计者索要计算书向专业设计院或咨询公司求助。

扩展资料:

(一)钢材本身存在的问题

某单位在加工某大厦1200*1200*60的箱形柱时,在施焊过程中突然发现60mm作为腹板的厚板出现了撕裂现象,肉眼可见清晰的裂纹把板 从厚度方向分成两半,经过NDT检测发现裂纹深度发生在深度3mm左右。

同时对同一类型同一批号的另外几张板切割的零部件进行检测,发现板内存在夹层,轧制质量不好是造成质量问题的主要原因。在焊接的过程中由于焊接产生的焊接应力作用将夹层的材料拉开。由此出现了厚板沿厚度方向撕裂的现象。

原因分析:由于使用部位的特殊性,该零部件在构件中作为腹板使用,沿纵向上下方向焊接的零部件在焊接形式上开的全熔透坡口受力的劲板,由于板内部存在的分层,焊接产生的焊接应力向外释放从而沿厚度方向撕裂了板。

可以根据实际情况采取以下的几种措施进行处理:

(1) 大量的钢材内部存在的夹层属于钢厂本身在轧制过程中产生的质量问题,已经超过了国家标准规范的要求,可以要求钢厂派人来核实,同钢厂协商退货或换货处理;

(2) 如果夹层数量较少可以征求技术部门和业主的意见,将信息反馈给钢厂,对出现的问题采取施工补救措施,可以根据无损检测的结果。

在有问题的 部位采用气刨全部刨开,超过本身的深度,然后用等强度焊接材料进行填充,完毕后对表面进行处理,在规定的时间后进行NDT检测,同时对相同的构件取样进行 理化检验,达到设计规范要求可以继续使用;

(3) 在监理的见证下将该零部件割掉,重新换上满足条件的板材,换下的零部件用于非承重和非重要部位或作为辅材使用,完成后在规定的时间后进行NDT检测,做好记录。

参考资料来源:中国知网—钢结构厂房立柱与悬臂牛腿节点强度计算和截面尺寸的确

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-08-16

大量的钢材内部存在的夹层属于钢厂本身在轧制过程中产生的质量问题,已经超过了国家标准规范的要求,可以要求钢厂派人来核实,同钢厂协商退货或换货处理;

如果夹层数量较少可以征求技术部门和业主的意见,将信息反馈给钢厂,对出现的问题采取施工补救措施,可以根据无损检测的结果。

在有问题的 部位采用气刨全部刨开,超过本身的深度,然后用等强度焊接材料进行填充,完毕后对表面进行处理,在规定的时间后进行NDT检测,同时对相同的构件取样进行 理化检验,达到设计规范要求可以继续使用;

在监理的见证下将该零部件割掉,重新换上满足条件的板材,换下的零部件用于非承重和非重要部位或作为辅材使用,完成后在规定的时间后进行NDT检测,做好记录。

参考资料来源:知网-钢结构厂房立柱与悬臂牛腿节点强度计算和截面尺寸的确定

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-07-16

钢结构的柱子截面是受压稳定来控制的。300工字钢是有些小。可向施工图的设计者索要计算书向专业设计院或咨询公司求助。

中间的立柱虽然要承受两边的压力,但正因为是中柱,它的压力跟两边的屋架形成一体后。它的压力还会比边柱小,所以边柱最少要350*140*9.这是带行车最标准的,中柱有400*140*9的就OK了。但是厚度一定要达标,地脚最少要6丝或8丝。

扩展资料:

钢结构厂房的建造主要分以下部分:

1、预埋件,(能稳定厂房结构)

2、柱子,一般用H型钢,或者C型钢(通常是用角钢把两根C型钢连接)

3、梁,一般都用C型钢和H型钢,(中间积的高度根据梁的跨度来定)

4、檩条:一般都用C型钢和Z型钢。

5、支撑、拉条,通常是圆钢。

6、瓦,分两种,第一种是单片瓦(彩钢瓦)。第二种是复合板。(两层彩涂板中间夹着聚氨酯或岩棉起到冬暖夏凉的作用,也有隔音防火的效果)。

参考资料来源:中国知网—钢结构厂房立柱与悬臂牛腿节点强度计算和截面尺寸的确

本回答被网友采纳
第3个回答  推荐于2017-10-14
中间的立柱虽然要承受两边的压力,但
正因为是中柱,它的压力跟两边的屋架形成一体后。它的压力还会比边柱小,所以我建议你边柱最少要350*140*9.这是带行车最标准的,中柱有400*140*9的就OK了。但是厚度一定要达标,地脚最少要6丝或8丝。
第4个回答  2013-06-14
钢柱用那么小的,肯定是计算通不过的;高度那么高,那么细小的柱,稳定也是个问题,我粗略计算一下,就算用到10,14厚度的腹板,翼板也计算不过去,所以你还是去调柱的大小吧;
有什么资料可以查阅,我想那是应该没有的,至少我做过的厂房,还没见过;或者你只能参照别人相似的工程去估算;保守的做法,你还是自己去计算;该用多大的就用多大的。
当然,如果是格构式的话,那肯定就没问题了。追问

“当然,如果是格构式的话,那肯定就没问题了。”
格构式是什么意思?