美的空调5P显示P7怎么维修

如题所述

P7 显示板与室内控制板通讯故障。

P7是室外机排气温度过高保护,会自动关闭压缩机,一般为少氟故障,需要查漏补氟即可。

定速柜机显示P7是室外排气高温保护;

变频柜机显示P7是室外排气温度过高关压缩机。

检修方法:

1、首先看看是真的温度过高,还是传感器有问题。是传感器问题就换传感器,如果传感器没问题,就看看系统压力情况。

2、回气管是否有压瘪现象,对比一下两个风机电阻,冷凝器是否太脏。清洗冷凝器看看或更换压机启动器。

3、把风机电容换大一点,把排气管温去掉,放掉一点雪种。

扩展资料:

美的空调常见故障代码检修:

一、故障代码P2

故障原因:压缩机顶部保护

排除方法:

1、短接空调外机主板上的低压(高压)保护开关插子,若空调故障仍不能消失,则说明为空调外机主板故障。

2、用万用表检测压缩机低压(高压)保护开关,若检测阻值不为0,则可判定为压缩机低压(高压)保护开关故障。

3、检查性能系统故障。

二、故障代码P6

空调屏幕出现P6表示:直流变频压缩机位置保护,室外环境温度热敏电阻异常。

造成空调显示p6的原因:

1、设定的温度太高了,房间内一会到了设定温度,所以外机停机,空调就剩下内机吹风,所以就感觉不冷。房间内温度升高,空调外机启动所以又冷,建议把温度调的低些。

2、有可能是外机太脏,散热情况不好,所以压缩机工作一段时间后过热保护,等凉了以后再工作。建议看看外机是否过脏,如果脏用清水冲冲即可。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-10-23

美的空调显示P7是室外排气温度过高关压缩机 E3 T3传感器故障。

美的5p空调故障代码p7表示室外排气高温保护,请从检修口接压力表检查氟利昂是否充足,正常工作应该在0.5MPA。

制冷剂不充足的情况下会出现这种故障,如果压力低,进行冲注就行。检查三相电源电压是否过低过高,电压不正常也会导致这种情况。检查室外机风机转速是否正常,不足的话进行检修,更换电机或者启动电容。



扩展资料

空调检修要点

一、观察内外机的工作情况:如指示灯板的显示情况,内机是否工作,风速输出是否正常,外机风扇、压缩机是否运行,从而判断是电器问题还是系统问题导致的不制冷。

二、检测空调器各项数据:

1、空调漏水情况,一般内机滴水连续空调正常,但受环境湿度、温度影响只能作为一参考值。

2、进出风口温差,正常的进出风温差应在12-14度,但也会受环境温度、风速的影响。

3、测量系统管路压力值,一般制冷时低压压力在0.45Mpa-0.50Mpa,制热时高压压力在1.8Mpa-2.2Mpa之间,但压力要受环境温度影响,空调进风温度越高,排气压力越高,冷凝温度越高,反之则小;空调负荷越大,吸气压力越高,蒸发温度升高(蒸发器正常蒸发温度在5-7度之间)。

参考资料来源:百度百科-空调故障

本回答被网友采纳
第2个回答  2014-09-23
感谢您对美的空调的关注与支持!
定速挂机显示P7表示:机型选择错误,定速柜机显示P7表示:室外排气高温保护;变频柜机显示P7表示:室外排气温度过高关压缩机。此情况建议拨打美的全国售后热线:4008899315,让其安排工作人员处理!

如仍有疑问、欢迎向美的企业知道提问;在此祝您工作顺利、生活愉快!本回答被网友采纳
第3个回答  推荐于2017-11-25
代码 表示内容
P4 室内蒸发器保护关压缩机(高温或低温) E1 T1传感器故障
P5 室外冷凝器高温保护关压缩机  E2 T2传感器故障
P7 室外排气温度过高关压缩机 E3 T3传感器故障
P9 制热防冷风关室内风机 E4 T4传感器故障
P10 压缩机低压保护 E5 室内外通信故障
P11 压缩机高压保护 E10 压缩机低压故障
P12 压缩机电流过载保护 E13 压缩机缺相故障
HS 化霜 E14 压缩机相序反接故障

P7故障 排查:
室外排气温度过高关压缩机,
先排除传感器故障

多数是少氟故障,补制冷液即可
补制冷液后过几天还是再次出现,那就插楼吧,会比较烦了追问

这些我都看过了,故障还是解决不了

追答

难道风机转速低?

传感器换了吗?

追问

全新机器,管子好的

追答

晕倒...
全新?
什么概念?
如果您是买来的

新机这问题直接丢给厂家,换机
如果您是维修去的,测试管道压力正常
那就换传感器

本回答被提问者采纳
第4个回答  2013-06-06
去问问维修店啊!