P7 显示板与室内控制板通讯故障。
P7是室外机排气温度过高保护,会自动关闭压缩机,一般为少氟故障,需要查漏补氟即可。
定速柜机显示P7是室外排气高温保护;
变频柜机显示P7是室外排气温度过高关压缩机。
检修方法:
1、首先看看是真的温度过高,还是传感器有问题。是传感器问题就换传感器,如果传感器没问题,就看看系统压力情况。
2、回气管是否有压瘪现象,对比一下两个风机电阻,冷凝器是否太脏。清洗冷凝器看看或更换压机启动器。
3、把风机电容换大一点,把排气管温去掉,放掉一点雪种。
扩展资料:
美的空调常见故障代码检修:
一、故障代码P2
故障原因:压缩机顶部保护
排除方法:
1、短接空调外机主板上的低压(高压)保护开关插子,若空调故障仍不能消失,则说明为空调外机主板故障。
2、用万用表检测压缩机低压(高压)保护开关,若检测阻值不为0,则可判定为压缩机低压(高压)保护开关故障。
3、检查性能系统故障。
二、故障代码P6
空调屏幕出现P6表示:直流变频压缩机位置保护,室外环境温度热敏电阻异常。
造成空调显示p6的原因:
1、设定的温度太高了,房间内一会到了设定温度,所以外机停机,空调就剩下内机吹风,所以就感觉不冷。房间内温度升高,空调外机启动所以又冷,建议把温度调的低些。
2、有可能是外机太脏,散热情况不好,所以压缩机工作一段时间后过热保护,等凉了以后再工作。建议看看外机是否过脏,如果脏用清水冲冲即可。
美的空调显示P7是室外排气温度过高关压缩机 E3 T3传感器故障。
美的5p空调故障代码p7表示室外排气高温保护,请从检修口接压力表检查氟利昂是否充足,正常工作应该在0.5MPA。
制冷剂不充足的情况下会出现这种故障,如果压力低,进行冲注就行。检查三相电源电压是否过低过高,电压不正常也会导致这种情况。检查室外机风机转速是否正常,不足的话进行检修,更换电机或者启动电容。
扩展资料
空调检修要点
一、观察内外机的工作情况:如指示灯板的显示情况,内机是否工作,风速输出是否正常,外机风扇、压缩机是否运行,从而判断是电器问题还是系统问题导致的不制冷。
二、检测空调器各项数据:
1、空调漏水情况,一般内机滴水连续空调正常,但受环境湿度、温度影响只能作为一参考值。
2、进出风口温差,正常的进出风温差应在12-14度,但也会受环境温度、风速的影响。
3、测量系统管路压力值,一般制冷时低压压力在0.45Mpa-0.50Mpa,制热时高压压力在1.8Mpa-2.2Mpa之间,但压力要受环境温度影响,空调进风温度越高,排气压力越高,冷凝温度越高,反之则小;空调负荷越大,吸气压力越高,蒸发温度升高(蒸发器正常蒸发温度在5-7度之间)。
参考资料来源:百度百科-空调故障
本回答被网友采纳这些我都看过了,故障还是解决不了
追答难道风机转速低?
传感器换了吗?
追问全新机器,管子好的
追答晕倒...
全新?
什么概念?
如果您是买来的
新机这问题直接丢给厂家,换机
如果您是维修去的,测试管道压力正常
那就换传感器