就有2条线,一红一蓝,是接直流电?正负极?分不分多小伏的?
我以前在饮水机见过,接在温控上,但好像是一条线的?是什么回事呢?

接线方法:热电偶与匹配的二次电表一起使用。热电偶的延长电缆连接到二次电表。这个电压非常小,它是mV级,它必须分为正负。


温度测量仪表中常用的测温元件,它直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号,通过电气仪表(二次仪表)转换成被测介质的温度。

各种热电偶的外形常因需要而极不相同,但是它们的基本结构却大致相同,通常由热电极、绝缘套保护管和接线盒等主要部分组成,通常和显示仪表、记录仪表及电子调节器配套使用。

扩展资料

对热电偶与热电阻的安装,应注意有利于测温准确,

安全可考及维修方便,而且不影响设备运行和生产操作.要满足以上要求,在选择对热电偶和热电阻的安装部位和插入深度时要注意以下几点:

1、为了使热电偶和热电阻的测量端与被测介质之间有充分的热交换,应合理选择测点位置,尽量避免在阀门,弯头及管道和设备的死角附近装设热电偶或热电阻。

2、带有保护套管的热电偶和热电阻有传热和散热损失,为了减少测量误差,热电偶和热电阻应该有足够的插入深度:

(1)对于测量管道中心流体温度的热电偶,一般都应将其测量端插入到管道中心处(垂直安装或倾斜安装).如被测流体的管道直径是200毫米,那热电偶或热电阻插入深度应选择100毫米;

(2)对于高温高压和高速流体的温度测量(如主蒸汽温度),为了减小保护套对流体的阻力和防止保护套在流体作用下发生断裂,可采取保护管浅插方式或采用热套式热电偶,浅插式的热电偶保护套管,其插入主蒸汽管道的深度应不小于75mm;热套式热电偶的标准插入深度为100mm;

(3)假如需要测量是烟道内烟气的温度,尽管烟道直径为4m,热电偶或热电阻插入深度1 m即可;当测量原件插入深度超过1m时,应尽可能垂直安装,或加装支撑架和保护套管。

参考资料来源:百度百科-热电偶补偿导线

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-10-24
1. 一红一篮是T型热电偶。
如果有红色的线,基本就说明是遵照ANSI美标生产的,且:红色永远是负端。
2. 热电偶是无源的,回路中切勿再有供电。
3. T型热电偶的电动势范围为-6.258mV~20.872mV
4. 你要看温控表的温度信号是否支持热电偶。
5. 一条线这个不知道您想说的是什么。内部如果只有一根纤芯,是不构成测温回路的。热电偶永远都是两根线。
6. 引出后接到变送器,再出来就无所谓了。
7. OMEGA的官网上有技术学习专栏,内容很详细。
第2个回答  推荐于2017-09-24
  接线方法:热电偶是和配套的二次表使用的,热偶用延伸电缆,接到二次表上就行了。这个电压很小的,是mV级的,要分正负极的。
  
  (1)对于测量管道中心流体温度的热电偶,
  一般都应将其测量端插入到管道中心处(垂直安装或倾斜安装).如被测流体的管道直径是200毫米,那热电偶或热电阻插入深度应选择100毫米;
  (2)对于高温高压和高速流体的温度测量(如主蒸汽温度),为了减小保护套对流体的阻力和防止保护套在流体作用下发生断裂,可采取保护管浅插方式或采用热套式热电偶,浅插式的热电偶保护套管,其插入主蒸汽管道的深度应不小于75mm;热套式热电偶的标准插入深度为100mm;
  (3)假如需要测量是烟道内烟气的温度,尽管烟道直径为4m,热电偶或热电阻插入深度1 m即可;
  (4)当测量原件插入深度超过1m时,应尽可能垂直安装,或加装支撑架和保护套管。
第3个回答  2013-06-06
热电偶是和配套的二次表使用的,热偶用延伸电缆,接到二次表上就行了。这个电压很小的,是mV级的,要分正负极的。本回答被提问者和网友采纳
第4个回答  2013-06-06
热电偶分极性,红正兰负,热电偶不需要接电源,它是根据不同的温度输出对应的电压值,一般在mV范围