PLC晶体管输出(源型/漏型),源型对应PNP还是NPN?源型中COM端接电源正还是接0V?

如题所述

PLC晶体管输出源型对应为PNP,因为源型输出与漏型输出,也是相对于PLC输出公共端(COM端或M端)而言,但是电流流入则为源型,电流流出则为漏型,其中晶体管输出为源型。源型中COM端连接器通常是9针公D-shells 接口。

PnP的作用是自动配置低层计算机中的板卡和其他设备,然后告诉对应设备都做了什么。PnP的任务是把物理设备和软件设备驱动程序相配合,并操作设备,在每个设备和它的驱动程序之间建立通信信道。然后,PnP分配下列资源给设备和硬件:I/O地址、IRQ、DMA通道和内存段。

扩展资料

混合型源型

因为此类型的PLC公共端既可以流出电流,也可以流入电流(既PLC公共端既可以接外接电源的正极,也可以接负极),同时具有源输入电路和漏输入电路的特点,所以姑且把这种输入电路称为混合型输入电路。

作为源输入时,公共端接电源的负极;作为漏输入时,公共端接电源的正极。这样,可以根据现场的需要来接线,给接线工作带来极大的灵活。

参考资料来源百度百科—晶体管输出

参考资料来源百度百科—源型漏型

参考资料来源百度百科—PnP

参考资料来源百度百科—COM端口

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-02
源型输入就是高电平有效,意思是电流从输入点流入,漏型输入是低电平有效,意思是电流从输入点流出。
从接线的角度上来讲,源型输入需要把公共端(1M和2M)接成M(就是24V的—),这样电流就通过L+(就是24+)进入传感器,再进入PLC的Ix.x接线端子,再通过内部电路和公共端连接;漏型输入需要把公共端(1M和2M)接成L+(就是24V的+),这样电流就先通过公共端就从PLC的Ix.x接线端子流出,然后进入传感器,最后回到M(就是24V的—)。
当不同类型的自动化产品互相连接时,特别要注意其逻辑是否相同,举例来说,S7-224 DC/DC/DC的输入、输出均属于源型逻辑,当它与三菱FR-E500系列变频器连接时,要将变频器逻辑设置为源型逻辑;反之,当三菱系列PLC之AY40输出模块与FR-E500系列变频器连接时,要将变频器逻辑设置为漏型逻辑。本回答被提问者采纳
相似回答