110kV城西(白云)变电站项目监理部工作总结

受清远市连州业主项目部委托,110kV城西(白云)变电站工程,由河源市友和电力工程监理公司承担施工阶段的监理工作。该工程由广东天联工程有限公司设计,肇庆市恒电电力工程有限公司施工,目前该工程三通一平完成,尚未进行最终验收。站内配电装置楼冲孔桩完成施工,110kV屋外配电装置基础完成,消防水池、警传室及综合泵房部分完成。地网接地部分完成。线路部分总体完成约70%。现将本工程2012年施工阶段的监理工作总结如下:
一、工程概况
110kV城西(白云)变电站工程。工程位于清远连州市连州镇白云村。变电站总用地红线面积12725.05平米;站址围墙内占地面积4773.00平米。站区建(构)筑物分别有:配电装置楼,占地面积513.5平米,建筑面积949.1平米。警传室及综合泵房,占地面积60.18平米,建筑面积60.18平米。消防水池,占地面积30.18平米。事故油池,占地面积17.06平米。主变基础,本期只建设1#、2#主变基础。屋外构支架(含主变构支架)。户外电容器组及断路器设备基础。
二、监理工作总结
项目监理部在今年内,完成了三通一平的预验收,分包单位陆续进场,对分包工程开工前的各项准备工作及工程施工的管理工作提出了具体要求。在严格审查分包单位资质、施工组织设计方案及开工准备工作后,根据现场情况陆续下达了开工令。在后续施工期间,项目监理部能够严格遵照“守法、诚信、公正、科学”的监理工作准则,按照监理规范及监理合同规定的各项工作内容、职责和义务,依据南方电网有关工程建设的法律、法规、规范及设计文件、施工合同等,认真开展各项监理工作,取得了一定的工作业绩。现就项目监理部在现场的各项具体工作总结如下:
1、质量控制工作
在本工程的质量控制上,监理项目部的主要工作方法是严格抓好“三控”,即事前、事中、事后控制,并将各项控制措施切实落到实处,使监理工作处处体现“主动”两个字,取得了良好的工作效果。
1、在事前控制方面,监理项目部主要是把好材料、人员、技术投入关。首先,对现场的所有建筑材料及设备,项目监理部都进行了严格的检查验收,该复试的必须复试,未经监理认可的材料设备一律不准进场使用,确保了建筑材料的货真价实。在整个施工期间,现场的所有原材料及构配件均经过了正规的检查、验收、复试,有效的保证了工程质量。其次,对现场施工人员特别是关键部位、关键工种、关键工序的施工人员进行施工试用,对技术水平低劣,责任心不强的施工人员严令承包单位辞退换人,从而大大加强了施工投入前的质量保证工作。最后,就是把好施工投入前的技术关,在这方面,监理部门主动发挥自己在专业技术方面的优势,根据工程的实际情况,提前对重要阶段、关键工序及关键部位的施工工艺、施工组织、可预见的问题及质量验收要求等对施工项目部进行详细交底,并对承包单位的重要技术交底进行了审查,督促其把技术交底做细、做好,落到实处,从而确保了技术指导工作的前瞻性和针对性,对工程的施工质量起到了积极的促进作用。
2、在事中控制方面,项目监理部主要是通过旁站、巡视、抽查等监理手段,对现场正在进行的施工进行动态控制,使监理的质量控制工作保持连续性,对施工现场存在的质量问题和质量隐患及时进行纠正,确保各项质量保证措施得到贯彻落实。在整个工程主体分部施工期间,对现场的所有的土方回填及混凝土浇筑工程,监理部门坚持进行了全过程旁站监理,有效地保证了土方回填及混凝土浇筑的施工质量。通过监理部门的勤奋工作,对现场施工起到了很大的监督威慑作用。在整个工程施工期间,现场违规操作现象极少,且未发生任何重工程大质量事故。
3、在事后控制方面,项目监理部主要采取严格检测验收手段来对工程质量进行控制,对验收未达标的检验批工程,严令承包单位进行整改,以确保工程的整体施工质量达到合同要求。此外,为加强对工程施工全过程的质量控制,项目监理部除要求承包单位按时报验各检验批、隐蔽工程外,还特别要求承包单位要按分项工程的前后顺序进行工序报验,从而使监理部门的质控工作细化到了施工的每一环节中,有效的保障了工程的内在质量。
通过监理部门的严格把关和承包单位的密切配合,工程的施工质量经检测和验收全部达到了合格标准,实现了合同要求的目标。
2、进度控制
在本工程的工期进度控制方面,项目监理部主要采取了以下几个方面的措施:
1、根据合同总工期的要求以及工程的实际情况,通过对承包单位人员、材料、进场设备、施工组织管理能力等方面情况的详细了解掌握,在充分考虑了天气因素,当地社会环境引起的人为因素,会同承包单位制定了切实可行的施工总进度计划,并对几个关键性施工阶段进行了时间界定。如:明确要求在今年四月完成工程竣工。通过对工程计划工期的总体把握,特别是对几个重要施工阶段的严格控制,使现场施工进度快速的进行。
2、依据总工期计划严格要求各承包单位按时编制月进度计划和周进度计划,并在每周的监理例会上对当周的进度计划完成情况进行严格考核,对下周进度计划编制提出监理部门意见。
3、在具体工作中,时刻依据工程实际进展情况,在保证年底道路硬底化完工目标不变的前提下,适时调整进度计划,使计划与实际尽量相符,从而变被动控制为主动控制,使监理控制工作进一步具体化。
3、工程投资控制:
1、严格进行工程计量审核,对承包单位申报的月进度产值,逐项进行审查,坚决剔除虚报部分,据实拨付进度款。
2、认真消化图纸设计,彻底搞清设计意图,对设计上存在的问题及容易引起变更的地方,提前与设计方及业主进行沟通,争取事先变更,尽量避免事后改动,以减少不必要的浪费与索赔。
3、严格控制预算外开支,尽量减少合同外工程量的发生,对必要的合同外工程量进行认真核实,确保工程资金的正确使用。
4、工程安全控制:
建设项目中的安全控制就是:
一、要杜绝人的不安全行为,即严格按照规程、规范组织施工,确保人身安全、设备安全;
二、要杜绝物的不安全状态,即建设项目的本身性能要安全可靠,实现项目设计意图;
三、要做到文明施工。
5、监理项目部的合同管理情况:
1、严格按照合同要求审查分包单位分包资质,杜绝非法转包现象。
2、严格监督承包单位履行合同承诺,确保合同义务据实实现。
3、协调好各承包单位之间以及承包单位与分包单位的协作关系,确保施工顺利进行。
6、监理项目部的信息管理情况:
1、向建设单位及时反馈施工现场的各类信息,确保建设单位对施工动态的了解与掌握。
2、做好工程建设各类资料的收集、整理、保管与移交归档工作,确保工程建设资料的详实与完整。
3、做好内部信息资料的整理与发送工作,确保项目监理部全体工作人员对工程动态的及时了解与掌握。
本年度施工监理阶段整理和收集各类资料情况如下:
1、分包工程工报审表共1份,开工前需要各个单位工程、重要施工工序提供工程报审表
2、工程测量定位记录审报表1份
3、现场监理人员情况表1份
4、分部分项施工方案报审表10份
5、工程变更单1份
6、材料报审表6份
7、旁站监理记录表43份,对混凝土浇筑施工等进行全过程旁站。
8、材料、试块见证取样送样登记表29份,对进场材料、各种原材料、混凝土试块等进行取样检测
9、分项工程质量报审表15份
10、分部工程质量评定表1份
11、会议纪要22份,每周五定时开监理例会,要求施工方上报周计划和解决施工过程中存在的各种问题,并有相应人员做好记录,编辑会议纪要
12、监理月报17份,定期整理监理月报对前一个月工作的总结制定下一个月工作的重点方向
13、监理工程师通知单及回复单8份,对工程中出现的各种质量、安全问题下发通知单,要求施工单位及时更改并回复
14、工程款支付证书1份
7、现场协调
在现场协调工作方面主要是做好建设单位与承包单位、承包单位与承包单位、施工现场与周围环境之间的协调工作。并与进度、质量、投资控制等具体工作结合起来,使整个工程建设运转顺利、关系融洽、配合密切,确保了工程建设各项目标的顺利实现。
8、2012年度监理工作所取得的成绩及存在的不足
在过去的一年里,监理工作取得了一定的成绩。首先是变电站“三通一平”顺利完成。站区内工程顺利开工,场地基础基本完成。线路部分工程量总体完成约70%。业主项目部对我们取得成绩还是肯定的。
在此过程中也存在不足的地方。变电站站区内施工的总体进度较计划进度相对滞后,2012年度广东电网公司承包商考核扣分情况:变电站9月份扣0.3分,10月份扣0.1分,共:0.4分;线路5月份扣0.2分,10月份扣0.1分,共0.3分。
在取得的成绩中我们可以从中总结经验,在工作中不足的地方我们需要自我总结、自我反省,坚决在以后的工作中不犯同样的错误,让以后的工作更高效地完成。
三、2013年度工作计划
1、狠抓质量安全和文明施工,确保文明施工安全生产,积极学习、积累和总结经验,争取2013年样板工程计划任务全面完成,施工管理水平再上新台阶。
2、进一步明晰、健全和完善业务工作流程和岗职,尤其是工程管理方面的工作流程。
3、加强对工程进度的管理,务必使工程在计划工期内完工。
四、结束语
以上是清远连州监理项目部的工作总结,现汇报给公司领导。同时,由衷感谢公司领导对本项目部的支持与帮助。在新的一年里,本项目部人员会再接再厉,为公司服务,创造更高效益。