家用配电如何选空气开关型号?

我家里电路有以下几条线路:
一路:一卧室空调、客厅柜机空调;
二路:主、付两卧室空调;
三路:(厨房)冰箱、油烟机、微波炉插座及厨房灯等;
四路:主、付卧室顶灯、卫生间灯、浴霸、洗衣机、及插座;
五路:一卧室顶灯、客厅组灯、电视、饭厅灯、过道灯、付卫生间灯、浴霸及插座;
以上总开关和各条分线路应该分别选哪种型号的空开(或漏电开关)?
说明:空调、厨房用的主线是4平米,其余各路主线用的是2.5平米,灯线用的1.5平米,灯
线、插座就接在各主线上的。再有这五条线路的回路(即零线)能不能全部共同接一个空开?如果不能,应该怎么接?接地线共用1.5平米可否?请朋友们告诉我,谢谢!

一、断路器,全称自动空气断路器,也称空气开关,是一种常用的低压保护电器,可实现短路、过载等功能。断路器在家庭供电中作总电源保护开关或分支线保护开关用。当住宅线路或家用电器发生短路或过载时,它能自动跳闸,切断电源,从而有效的保护这些设备免受损坏或防止事故扩大;家庭一般使用二极(即2P)断路器作总电源保护,用单极(1P)作分支保护;

 äºŒã€æ–­è·¯å™¨çš„额定电流如果选择的偏小,则断路器易频繁跳闸,引起不必要的停电,如选择过大,则达不到预期的保护效果,因此家装断路器,需要正确选择额定容量电流大小。一般小型断路器规格主要以额定电流区分6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A等;

 ä¸‰ã€å®¶ç”¨æ–­è·¯å™¨çš„选型

   1、首先计算各分支电流的值

①纯电阻性负载:

   å¦‚灯泡,电热器等用注明功率直接除以电压即的,公式:I=功率/220v;

    例如20w的灯泡,分支电流I=20W/220=0.09A

②感性负载,如荧光灯,电视机,洗衣机,等计算稍微复杂,要考虑消耗功率,具体计算还要考虑功率因数等,一般感性负载,根据其注明负载计算出来的功率在翻一倍即可,例如注明20W的日光灯的分支电流I=20W/220v=0.09A,翻倍为0.09A*2=0.18A(比精确计算值0.15A,多0.03A)

    2、总负荷电流即为各分支电流之和;知道了分支电流和总电流,就可以选择分支断路器及总闸断路器、总保险丝,总电表以及各支路电线的规格,或者验算已设计的这些电气部件的规格是否符合安全要求;

 
  为了确保安全可靠,电气部件的额定工作电流一般应大于2倍所需的最大负荷电流;此外,在设计、选择电气部件时,还要考虑到以后用电负荷增加的可能性,为以后需求留有余量;

            常见住宅的计算负荷及主开关的额定电流

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-05-27
看你选用什么品牌的,品牌不一样,型号不一样。还有你得给出每个回路的功率本回答被提问者采纳