求组:发电机出来的380V的电 1:1隔离变压器二次侧 中性点接地问题? 能否接,有什么不妥处? 青奥会

目前在弄电视转播的工作,遇到一个问题,向各位大侠求教。

目前是从发电机接了380V到 1:1的隔离变压器,使用为220V,发电机中性点独立区域接地,1:1 隔离变压器为YoYo接法。1:1隔离变压器进线中性点未接地
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

现在想询问,二次侧中性点能不能接地? 我们的其他设备,不用隔离变压器,供电也是使用发电机,但是有普通接地,此接地为新建的接地桩,不与发电机接地连接。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

目前情况:今天cctv的技术人员发现,我们的隔离变压器二次侧中性点未接地, 相线对地感应电压竟然有240V, 另一个没有接负载的隔离变压器二次侧 相线对地也有23V。但是老外的设备运行正常,而且已经运行了快半个月了,没有发现什么额外问题。

测量1:1隔离变压器后,二次侧 N 和PE不导通(这个是对的,此PE为普通接地桩接地)。
CCTV技术人员觉得,如果有一项对地短路了,那另外两项220v 将会立即升压,把后端负载绝缘损坏,造成设备损坏。

但是如果 我们的二次侧中性点接地了, 那岂不是没有隔离作用了?想求教是否可以将二次侧中性点接地,接那种地。

外方提出的一个思路是, 二次侧中性点接地, 但是不接和发电机共地点,也不是和我们的普通接地共地,而且接到接建筑物大地接地点。

有没有专家可以帮助解答。 万分感谢。
我都有点被搞糊涂了。
如果二次侧中性点接地后,理论上是可以使用的,也没有了L和PE的感应电压,但是隔离失效了,可为什么老外的图纸上二次侧中性点接地呢,难道他的接地特殊,我也没看出来啊

目前二次侧中性点未接地,只是技术配电柜里面的L相线对地有感应电压有240V,接负载的情况下。项与项之间的电流也是差不多,也平衡的。
如果中性点未接地,CCTV在技术电下端接UPS漏电保护是会作用的。

1、二次侧中性点接地, 和发电机共用一个接地点或单独接一个接地点完全是一样的,没有任何区别。
2、用了隔离变压器,二次侧中性点再接地, 就没有隔离作用了,隔离变压器以后的电路,二次侧中性点不能接地。
3、中性线没有接地,如果有一相对地短路了,另外两相电压为什么会立即升压呢?中性线没有接地系统,有一相接地,只是地对中性点有额定相电压,三相的相电压是完全正常的。我们国家的35KV、10KV配电系统,是采用不接地系统,接地以后还可以运行2小时呢。2小时以后查不到原因也不是不能运行,是怕故障扩大引起两相短路,才要求要排除故障才能运行。我们国家的电力系统,像发电站等有并网的地方,电压互感器普遍采用中性线不接地,B相或其它两相接地运行。
4、 中性线不接地系统,也有明显的弊端,一是有一相接地时,另两相对地电压是线电压;二是当三相负荷不平衡时,最轻相电压要升高;三是有两相短路时,没有短路相电压会升高。所以用中性点不接地的地方,都是三相电路基本平衡的地方。
5、运行的 隔离变压器相线对地感应电压高也是正常的,各相导线、设备对地都有感应电压、电感电压和电容电压等,但这个电压最多只是和相电压差不多。因为大地就是各相感应电流、电容电流、电感电流的中性点。只有当三相对地严重不一致的时候,才会高出相电压。追问

 

再请求专家 帮助我看下这个图!

 

外方的的隔离变压器 二次侧 中性点还真接地了。所以我们就产生疑惑了。

 é»„色代表技术接地TE Technical Earth。绿色代表一般接地 GE General Earth。

 

用应该是能用的,但是隔离变压器的作用就失效了啊

追答

1、 可能你们用的不是隔离变压器,是降压变压器。
2、即使是隔离变压器,中性点接地,也是可以运行得,只是没有发挥隔离功能,画蛇添足、浪费资源。
三相隔离变压器,主要用于电力系统、工矿企业的电力负荷要求与电力网电气隔离的场合作电源,化市电为磁电,作为精密测量试验系统净化(抗干扰)电源与电力网的隔离设备 。
隔离变压器属于安全电源,一般用来机器维修保养用起保护、防雷、滤波作用。
隔离变压器是一种1/1的变压器。初级单相220V,次级也是单相220V。或初级三相380V,次级也是三相380V。首先通常我们用的交流电源电压一根线和大地相连,另一根线与大地之间有220V的电位差。人接触会产生触电。而隔离变压器的次级不与大地相连,它的任意两线与大地之间没有电位差。人接触任意一条线都不会发生触电,这样就比较安全。其次还有隔离变压器的输出端跟输入端是完全“断路”隔离的,这样就有效的对变压器的输入端(电网供给的电源电压)起到了一个良好的过滤的作用。从而给用电设备提供了纯净的电源电压。