目前在弄电视转播的工作,遇到一个问题,向各位大侠求教。
目前是从发电机接了380V到 1:1的隔离变压器,使用为220V,发电机中性点独立区域接地,1:1 隔离变压器为YoYo接法。1:1隔离变压器进线中性点未接地
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
现在想询问,二次侧中性点能不能接地? 我们的其他设备,不用隔离变压器,供电也是使用发电机,但是有普通接地,此接地为新建的接地桩,不与发电机接地连接。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
目前情况:今天cctv的技术人员发现,我们的隔离变压器二次侧中性点未接地, 相线对地感应电压竟然有240V, 另一个没有接负载的隔离变压器二次侧 相线对地也有23V。但是老外的设备运行正常,而且已经运行了快半个月了,没有发现什么额外问题。
测量1:1隔离变压器后,二次侧 N 和PE不导通(这个是对的,此PE为普通接地桩接地)。
CCTV技术人员觉得,如果有一项对地短路了,那另外两项220v 将会立即升压,把后端负载绝缘损坏,造成设备损坏。
但是如果 我们的二次侧中性点接地了, 那岂不是没有隔离作用了?想求教是否可以将二次侧中性点接地,接那种地。
外方提出的一个思路是, 二次侧中性点接地, 但是不接和发电机共地点,也不是和我们的普通接地共地,而且接到接建筑物大地接地点。
有没有专家可以帮助解答。 万分感谢。
我都有点被搞糊涂了。
如果二次侧中性点接地后,理论上是可以使用的,也没有了L和PE的感应电压,但是隔离失效了,可为什么老外的图纸上二次侧中性点接地呢,难道他的接地特殊,我也没看出来啊
目前二次侧中性点未接地,只是技术配电柜里面的L相线对地有感应电压有240V,接负载的情况下。项与项之间的电流也是差不多,也平衡的。
如果中性点未接地,CCTV在技术电下端接UPS漏电保护是会作用的。
å请æ±ä¸å®¶ 帮å©æçä¸è¿ä¸ªå¾ï¼
å¤æ¹ççé离ååå¨ äºæ¬¡ä¾§ ä¸æ§ç¹è¿çæ¥å°äºãæ以æ们就产ççæäºã
é»è²ä»£è¡¨ææ¯æ¥å°TE Technical Earthã绿è²ä»£è¡¨ä¸è¬æ¥å° GE General Earthã
ç¨åºè¯¥æ¯è½ç¨çï¼ä½æ¯é离ååå¨çä½ç¨å°±å¤±æäºå
1ã å¯è½ä½ 们ç¨çä¸æ¯é离ååå¨ï¼æ¯éåååå¨ã
2ãå³ä½¿æ¯é离ååå¨ï¼ä¸æ§ç¹æ¥å°ï¼ä¹æ¯å¯ä»¥è¿è¡å¾ï¼åªæ¯æ²¡æåæ¥é离åè½ï¼ç»è添足ã浪费èµæºã
ä¸ç¸é离ååå¨ï¼ä¸»è¦ç¨äºçµåç³»ç»ãå·¥ç¿ä¼ä¸ççµåè´è·è¦æ±ä¸çµåç½çµæ°é离çåºåä½çµæºï¼åå¸çµä¸ºç£çµï¼ä½ä¸ºç²¾å¯æµéè¯éªç³»ç»ååï¼æå¹²æ°ï¼çµæºä¸çµåç½çéç¦»è®¾å¤ ã
é离ååå¨å±äºå®å
¨çµæºï¼ä¸è¬ç¨æ¥æºå¨ç»´ä¿®ä¿å
»ç¨èµ·ä¿æ¤ãé²é·ã滤波ä½ç¨ã
é离ååå¨æ¯ä¸ç§1/1çååå¨ãå级åç¸220Vï¼æ¬¡çº§ä¹æ¯åç¸220Vãæå级ä¸ç¸380Vï¼æ¬¡çº§ä¹æ¯ä¸ç¸380Vãé¦å
é常æ们ç¨ç交æµçµæºçµåä¸æ ¹çº¿å大å°ç¸è¿ï¼å¦ä¸æ ¹çº¿ä¸å¤§å°ä¹é´æ220Vççµä½å·®ã人æ¥è§¦ä¼äº§ç触çµãèé离ååå¨ç次级ä¸ä¸å¤§å°ç¸è¿ï¼å®çä»»æ两线ä¸å¤§å°ä¹é´æ²¡æçµä½å·®ã人æ¥è§¦ä»»æä¸æ¡çº¿é½ä¸ä¼åç触çµï¼è¿æ ·å°±æ¯è¾å®å
¨ãå
¶æ¬¡è¿æé离ååå¨çè¾åºç«¯è·è¾å
¥ç«¯æ¯å®å
¨âæè·¯âé离çï¼è¿æ ·å°±ææç对ååå¨çè¾å
¥ç«¯ï¼çµç½ä¾ç»ççµæºçµåï¼èµ·å°äºä¸ä¸ªè¯å¥½çè¿æ»¤çä½ç¨ãä»èç»ç¨çµè®¾å¤æä¾äºçº¯åççµæºçµåã