请问下,一个景观桥,只过人不过车,设计了5根桩基,设计本来是14米的深度,由于中间出现了一个涵洞,不得不取消一根桩基,就变成了4根,其中两个间距变大了,当初设计院一直强调桩基位置变化,未明确说明桩基长度变化,让我弄错了,一样打成了14米的深度,请问,14米能否满足力学方面的知识 22米一跨的 ,只过人 的景观桥
在取消的那个桩基上面,也就是梁板的横向增加了4根钢绞线,而且背墙的钢筋也增加了,这样能行么
追答增加钢绞线的方案应该由设计部门计算并提出,如果设计部门自己认为计算通过,施工单位就可以免责了。但是桩基肯定要加长