急求 排风量与风压的计算

各位大侠帮忙算算。85㎡的凉菜房,高为3米,风管为450*200 长9米,400*150长11米,三个弯头。风口布置为350*200 4个。我应该用多大风量的排风机,风压为多少合适。急等回音!谢谢!

要求送风管道从风管侧壁上的若干风口(或短管),以相同的出口速度,均匀地把等量的空气送入室内,这种送风管道称为均匀送风管道。均匀送风管道的构造有两种形式,一种是均匀送风管道的断面变化(即断面逐渐缩小)而侧风口(或短管)的面积相等;另一种是送风管道的断面不变化而侧风口(或短管)的面积都不相等。

其计算的基本原理是保持各侧孔的静压相等。根据管道阻力的计算和能量方程即可求得各侧孔静压相等的关系式。

均匀送风管道计算的目的是确定侧孔的面积, 风管断面尺寸以及均匀送风管段的阻力。 当侧孔的数量,侧孔的间距以及每个侧孔的送风量确定之后,按上述原理即可计算出均匀送风管道的尺寸。

均匀送风管道的计算方法是:

(1)确定侧孔个数、侧孔间距及每个侧孔的送风量。

(2)计算出侧孔面积f0

m2

式中 L0——均匀送风管道总风量,m3/h;

——侧孔的平均出流速度,m/s;

f0——侧孔面积,m2。

侧孔静压流速

式中 μ——孔口的流量系数。

(3)计算送风管道直径(或断面尺寸)

首先按vj/vd≥1.73的原则设定vd(管内速度),然后计算对应段的管段直径D:

(4)计算管道的阻力

侧孔应有的静压
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-26
风量可以根据换气次数去算,查查规范。排风量=房间体积X换气次数。风压的话,由于你的是排气系统,你就算一下你的系统的阻力,然后再选风机公式不外乎就是沿程阻力加上局部阻力。