农村家用接地线的做法

大家好我是农村的,现在面临的是要改接地线:我家买好房的是候主题已经盖好所以没办法让接地与房屋大梁钢筋连接了,现在我就是想自己做个接地现在是现已经走好了,就差怎么弄接地了,是要用扁铁埋到地下吗?这个好像是有规定的具体该怎么弄?请各位电工师傅高手们给指教指教最好给整张图纸来兄弟在此谢过。

一、农村家庭电路安装地线的方法

    首先,按照要求安装任何线路,都必须要用“压线版”,把电线安在压线版之下,这样才安全。不能安装裸露在外面的高压线

    然后接地线可分为两步:

    (1)三眼插座分配上接地线,左接零线,右接相(火)线,洗衣机、电冰箱等的可靠金属外壳也接地线。

    (2)地线接地,用钢管、角钢等金属物埋入大地,具体根据大地的电阻值来选用,然后用电线连接至配电箱,再分接到各插座。

二、接地线的作用及制作方法标准:

    高压接地线作用:高压接地线是用于线路和变电施工,为防止临近带电体产生静电感应触电或误合闸时保证安全之用。

    高压接地线技术参数:

    (1)10KV高压接地线 绝缘杆部分长度:700 mm 握手部分长度:300 mm 金属接头部分长度:50 mm 节数:1 杆径:30mm 总长(不包括线夹):1050 mm。

    (2)35KV接地线 标称截面:25mm2 总根数:810 平均直径(mm):0.2mm 计算截面:(mm2):25.43 金属接头部分长度:50 mm 节数:1 杆径:30mm。

    (3)110KV高压接地线 标称截面:35mm2 总根数:1136 平均直径(mm):0.2mm 计算截面:(mm2):35.67 绝缘杆部分长度:1360 mm 握手部分长度:700 mm 金属接头部分长度:140 mm 节数:2 杆径:30mm 总长(不包括线夹):2200 mm。

    高压接地线的使用说明:

    (1)挂接地线时:先连结接地夹,后接接电夹;拆除接地线时,必须按程序先拆接电夹,后拆接地夹。

    (2)安装:将接地软铜线分相上双眼铜鼻子固定在接地棒上的接电夹(接电夹有固定式和活动式)相应位置上,将接地线合相上的单眼铜鼻子固定在接地夹或地针上,构成一套完整的接地线。

    (3)核实接地棒的电压等级与操作设备的电压等级是否一致。

    (4)接地软铜线有分相式和组合式,接地棒有平口式和双簧钩式线夹。

    高压接地线分类:

    (1)高压接地线按照使用环境可以分为:室内母排型接地线(JDX-NL)和室外线路型接地线(JDX-WS)。

    (2)高压接地线按照电压等级可分为:10KV接地线,35高压接地线,110KV接地线,220KV高压接地线,500KV高压接地线。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-10-23
接地线分两步:1.三眼插座分配上接地线,左接零线,右接相(火)线,洗衣机、电冰箱等的可靠金属外壳也接地线。2.地线接地,用钢管、角钢等金属物埋入大地,具体根据大地的电阻值来选用,然后用电线连接至配电箱,再分接到各插座。

按正规做的话比较麻烦。

接地线是在户外离墙2.5米的地方要打三根接地极(每根2米5的角钢40X40X4的规格,或者用G50的圆钢管,为了防止生锈或被土地腐蚀,都必须进行热镀锌处理,一定要热镀锌,不可以冷镀锌),一字排开,间隔3米,都与外墙保持2.5米的距离,并且要垂直打入地下,上端要在地面下面0.8米以下;
接地带由40X4的热镀锌扁钢组成,用电焊连接三根接地极的上端,并且从中间的那根接地极的上端接一根接地扁钢到家里面的配电箱的外壳和接地极。墙外埋设的深度都在0.8米以下;
要装避雷针的引下线,这根引下线是用25X5的热镀锌扁钢,沿外墙引下的,一直引到地面以下0.8米后,再水平引到接地极处,与接地极用电焊焊接,中间不要与接地用的扁钢连通。注意:一般在引下扁钢离地面上面1米左右应该做一个断接卡子,准备测量接地电阻用的,就是说,如果防雷的接地电阻达不到标准值时,必须增加避雷针或避雷带,否则起不到防雷电作用,另外,避雷针在屋顶上摆放的位置也有规定的,摆放不对的话,就不能把整幢房子都保护到,就有可能一个屋角没有保护到,可能这个屋角会被雷打掉。(这种被雷击的情况时有发生的)
配电箱的接地电阻单独是10欧姆,防雷接地的电阻单独是4欧姆。两个接地在外墙外的接地极处连接后,接地电阻都变成4欧姆了。所以测量接地电阻时应该是4欧姆。达不到就增加接地内容。
以上的做法,为了房子的安全和人的安全,应该这么做的。如果马马虎虎做,就有可能达不到要求。
第2个回答  推荐于2017-11-25
地线怎么接?接地线分两步:1.三眼插座分配上接地线,左接零线,右接相(火)线,洗衣机、电冰箱等的可靠金属外壳也接地线。2.地线接地,用钢管、角钢等金属物埋入大地,具体根据大地的电阻值来选用,然后用电线连接至配电箱,再分接到各插座。-原文地址:http://www.52solution.com/basic/1645#zs_con本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2013-07-25
根据规范,在进户线处都需要做重复接地。并在重复接地处引出保护接地线(PE线),即实现单相三线制供电。

具体的重复接地的做法是:用一根角钢垂直打入地面2米以下(最好是4米以上的长度)并用电焊焊出一根8mm的钢筋接到配电箱进行联接。或从建筑的垂直结构钢筋上焊出一根钢筋接到配电箱中亦可。