厂里有几台自耦变压器降压启动的设备,闲着无事的时候看了看电路图,发现有点想不明白的地方,如图:
该图中用了一个中间继电器KA,而且设备工作时KA是一直工作的,此图中完全可以在KA的线路里串个KM3的常闭开关,KM3上面加个自锁,KM3吸合时把KA断开,减少不必要的元件工作以加长寿命。
偶然一次想到可不可以用3个接触器而不用中间继电器KA呢???
于是研究了一个方法,不知可否,望大侠们指点,如图所示:
说明:按下启动按钮SB2,KM1得电吸合并自锁,第三路KM1常闭点断开,第二路KM1常开点闭合,KM2和KT得电,KM2自锁,电路接变压器启动,由于第三路中的KM1被断开,KM3不会吸合,设定时间到以后,KT延时断开点断开,KM1失电,由于KM2有自锁所以KM2不会断开,当KM1复位后第三路KM1常闭接通,KM3吸合,KM3吸合后断开第一路和第二路电路,KM2复位,KT断电,线路全压运行。
以上是个人设计的电路,是否可行还望大侠们批评指正!!!
本人最近利用厂里的设备做了很多试验,用CJX1-20接触器试验没有问题。
将接触器改为CJ20-40也没有问题。又更换为CJX2-9511加外挂也没问题。
最后找来厂里最大的CJ12-250旋转式接触器时,由于该接触器反作用力弹簧弹力过大,会出现有时不能吸合的问题。
最后结论:此方法只可适用于直吸式接触器,象CJ12,CJT1旋转式接触器由于阻力过大不适用
KM2æèªéï¼ä¸ä¼åå°å½±åãåªæKM3å¸åæ¶KM2æä¼å¤ä½
追çè½ç¶KM2æèªéï¼å½KTå°é¢ç½®æ¶é´åï¼KM1æçµå¤ä½ï¼å ¶å¸¸é触ç¹æ¥éäºKM3å¾çµå¸åçåæ¶ï¼å ¶å¸¸é触ç¹ä¹æå¼åæKM2éè·¯ä½¿å ¶æçµå¤ä½ï¼KM3å¾çµå¼å§å¨ä½(ä»æªå®å ¨å¸å)çåæ¶ï¼KM2ä¹æ£å¥½æçµå¼å§å¤ä½ï¼å 为KM3ãKM2åæ¶é´å¤äºå¨ä½ç¶æè没ææ¶é´å·®ï¼æå¯è½ä½¿KM3æ¥ä¸åææèªé就失çµå¤ä½ã
追é®è¿ä¸ªå·²ç»åè¿æµè¯ï¼æ¶é´å·®ä¸æ¯é®é¢
追ç没ææ¶é´å·®å°±æå¯è½åºç°KM3ãKM2åæ¶é´å¨ä½è失çµå¤åã
æ许å¨è¯éªä¸é´ä¸æéè¿çå¯è½ï¼ä½å¨åå¨ä»¶åºç¨ä¸æ®µæ¶é´åæå¯è½åºç°åè½(å¨ä½é度)ä¸ä¸è³æ§æ¶ï¼å°±é¾è¯´äºãå 为å¾ä¸æ¯ç产å家åç¸å
³ææ¯ä¹¦ä¸éç¨çï¼å¾äºæ¯ä½ æ³åºæ¥çï¼è¥çè½è¿æ ·å¯èä»»ï¼ä¼°è®¡ç产å家ä¹ä¸ä¼å»å¢å ææ¬å¤ç¨äºå¨ä»¶çã
时间差的问题已经做过测试,没问题,至于KM2与KM3的问题,即使KM2没有复位时KM3吸合,相当于KM2的线路被KM3主电路短接,KM2吸合与否已经不重要了
追答电路没有这么设计的。把KM2和KM1并一起,KM2自锁去掉,KM3自锁旁边的KM2常开换成时间继电器常开就行了。