自耦变压器降压启动的问题

厂里有几台自耦变压器降压启动的设备,闲着无事的时候看了看电路图,发现有点想不明白的地方,如图:

该图中用了一个中间继电器KA,而且设备工作时KA是一直工作的,此图中完全可以在KA的线路里串个KM3的常闭开关,KM3上面加个自锁,KM3吸合时把KA断开,减少不必要的元件工作以加长寿命。
偶然一次想到可不可以用3个接触器而不用中间继电器KA呢???
于是研究了一个方法,不知可否,望大侠们指点,如图所示:

说明:按下启动按钮SB2,KM1得电吸合并自锁,第三路KM1常闭点断开,第二路KM1常开点闭合,KM2和KT得电,KM2自锁,电路接变压器启动,由于第三路中的KM1被断开,KM3不会吸合,设定时间到以后,KT延时断开点断开,KM1失电,由于KM2有自锁所以KM2不会断开,当KM1复位后第三路KM1常闭接通,KM3吸合,KM3吸合后断开第一路和第二路电路,KM2复位,KT断电,线路全压运行。

以上是个人设计的电路,是否可行还望大侠们批评指正!!!
本人最近利用厂里的设备做了很多试验,用CJX1-20接触器试验没有问题。
将接触器改为CJ20-40也没有问题。又更换为CJX2-9511加外挂也没问题。
最后找来厂里最大的CJ12-250旋转式接触器时,由于该接触器反作用力弹簧弹力过大,会出现有时不能吸合的问题。

最后结论:此方法只可适用于直吸式接触器,象CJ12,CJT1旋转式接触器由于阻力过大不适用

问题是当KM1断电复位,其常闭触点接通了KM3得电吸合的同时,其常闭触点也断开切断KM2通路,有可能使KM3来不及自锁就失电复位,因为KM3得电与失电(KM2复位)是同时的,不存在时间差让KM3自锁。追问

KM2有自锁,不会受到影响。只有KM3吸合时KM2才会复位

追答

虽然KM2有自锁,当KT到预置时间后,KM1断电复位,其常闭触点接通了KM3得电吸合的同时,其常闭触点也断开切断KM2通路使其断电复位;KM3得电开始动作(仍未完全吸合)的同时,KM2也正好断电开始复位,因为KM3、KM2同时间处于动作状态而没有时间差,有可能使KM3来不及构成自锁就失电复位。

追问

这个已经做过测试,时间差不是问题

追答

没有时间差就有可能出现KM3、KM2同时间动作而失电复倍。
或许在试验中间中有通过的可能,但在各器件应用一段时间后有可能出现功能(动作速度)不一至性时,就难说了。因为图一是生产厂家和相关技术书上采用的,图二是你想出来的,若真能这样可胜任,估计生产厂家也不会去增加成本多用些器件的。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-26
不行,KM3吸合后KM2不能马上断开,KM3,KM2瞬间是合的。即使KM2断开,KM3不能自保,有个时间差。追问

时间差的问题已经做过测试,没问题,至于KM2与KM3的问题,即使KM2没有复位时KM3吸合,相当于KM2的线路被KM3主电路短接,KM2吸合与否已经不重要了

追答

电路没有这么设计的。把KM2和KM1并一起,KM2自锁去掉,KM3自锁旁边的KM2常开换成时间继电器常开就行了。