发电机变压器中性点为什么要接地

如题所述

发电机中性点为什么经接地变压器接地
发电机中心点接地变压器就是一台单相变压器,一次侧的额定电压是发电机相电压乘以1.05(考虑电压上升幅度),二次侧电压一般取100V。如果在二次侧要接电阻(作为发电机中心点高电阻接地),应当根据电阻的额定电压来选择二次绕组电压。但是此时变压器应当有第三个额定电压为100V的绕组,用于测量和保护。
接地变压器一次绕组的一头接发电机中心点,另一头接地。根据设计或者二次绕组接电阻,或者二次绕组接保护和测量
接地变压器二次侧所接的负载电阻的阻值很小,但是换算至一次侧的阻值是很大的(几千欧)。所以发电机中性点实际为高电阻接地,可以有效的限制电容电流。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-08-07
.发电机接地的时候,中性点对地有电压,这个电压等于就加在了接地变压器的原边,那么副边自然能感应出一个电压,这个电压可以做为发电机接地保护的判据,即可以用接地变压器抽取零序电压.本回答被提问者采纳
第2个回答  2013-08-07
为了运行安全
第3个回答  2013-08-07
因为以防雷击啊