推荐答案 2015-10-06
发电机中性点为什么经接地变压器接地
发电机中心点接地变压器就是一台单相变压器,一次侧的额定电压是发电机相电压乘以1.05(考虑电压上升幅度),二次侧电压一般取100V。如果在二次侧要接电阻(作为发电机中心点高电阻接地),应当根据电阻的额定电压来选择二次绕组电压。但是此时变压器应当有第三个额定电压为100V的绕组,用于测量和保护。
接地变压器一次绕组的一头接发电机中心点,另一头接地。根据设计或者二次绕组接电阻,或者二次绕组接保护和测量
接地变压器二次侧所接的负载电阻的阻值很小,但是换算至一次侧的阻值是很大的(几千欧)。所以发电机中性点实际为高电阻接地,可以有效的限制电容电流。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/266T6066h.html
其他回答
第1个回答 2013-08-07
.发电机接地的时候,中性点对地有电压,这个电压等于就加在了接地变压器的原边,那么副边自然能感应出一个电压,这个电压可以做为发电机接地保护的判据,即可以用接地变压器抽取零序电压.本回答被提问者采纳
第2个回答 2013-08-07
为了运行安全
第3个回答 2013-08-07
因为以防雷击啊
相似回答
为什么变压器中性点要接地
?
答:
1、当发生单相接地故障时,非故障相电压升高不会超过1.4倍运行相电压,变压器中性点接地减少安全隐患
;2、变压器中性点接地使暂态过电压水平也较低;3、运用变压器中性点接地时,当故障电流很大,继电保护能迅速动作于跳闸,切除故障,系统设备承受过电压时间较短,因此,大电流接地系统可使整个系统设备绝缘...
发电机为什么要中性点接地
如果不接地会出现什么印象 对电压有影响吗...
答:
朋友,
发电机中性点接地是为了保护当设备漏电时产生的电流对设备或者线路及人身安全的保护措施
,设备线路漏电后就经过中性点向大地泄放漏电电流了,从而保护了人身触电现象。不接地没有影响,关键是如果输电线路很长,那么在终点电压降很可能有些大啊。 本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | 评论 0 14 其他回答 发电机...