我家控制厨房的电闸总是跳闸,开始几天跳一次,之后就推上去过一会儿就跳,现在推都推不上去了。但是不存在功率过大的问题,我们什么电器都不用也会跳,换过一次闸,刚开始用还好,过几天还是不行,请问到底是什么原因,找物业,物业就说是闸的问题,不是线路的问题,我崩溃了,跪求解答。快被烦死了!!!求高人指点一下,到底是线路的问题还是闸的问题,会不会是电线有问题,要怎么解决啊,万分感谢
1、线路短路:
空气开关拉上去能用一段时间,出现的情况是空气开关跳闸,但是漏电保护器没有动作。所以这种可能是条件触发的线路短路,比如:是不是某台电器在启动后出现跳闸?然后检查该台电器。
2、空气开关不匹配:
该条电路使用的都是大功率电器(空调、洗衣机、热水器、浴霸等),但却配置负载小功率空开,就容易跳闸。如果总功率超过空开的额定范围,那么也有可能出现你跳闸的情况。此时就要更换负载功率大些的空开。
扩展资料:
空气开关的作用
1、限流与欠压保护:当电线发生短路时,就会发生很大的电流,从而使电器烧坏,空气开关都有这个功能,当电流大于此空开的电流时开关就会离合,达到断电的目地。
2、短路保护:使用空气开关后,当线路短路与接地都会自动离合。
谢谢,还想再问题下C25新的品牌断路器在哪里可以买到啊,是用在哪里的?
追答就是在配电箱里一片一片拼在一起的,(俗称空气开关)你说的跳闸就是跳这个吧?你的厨房应该是单独一路的吧?建材市场卖电线开关的地方都有,我一般买西门子、施耐德或梅兰品牌的。一般房子厨房间插座、各个空调、照明、其它房间插座都是是单独一路的,也有厨卫插座一路的。
http://img5.paipaiimg.com/00000000/item-0E71A3F7-2D5EF632000000000401000001717278.0.jpg 点击, 这个是C10的。上面“开关”误打成“开单”了!@ 你在什么电器都没有使用的情况下跳闸,说明电器没问题,问题大都是在开关插座的接头处,也有可能在墙上打钻,损坏了电线绝缘层材料。
专家,不好意思,我还想问一下,就是换闸就行了吗,如果是损坏了电线的绝缘层的话要怎么办啊,麻烦你了,感谢感谢
追答我的意思是先查简单的,后查复杂的,循序渐进一步步查。如果换了闸,开关插座又没问题(如果开关插座已经旧了就换新的),不跳闸了就好了,如果还跳,只能理解是电线绝缘破损了,(不知道你们在墙上打过孔吗?就是膨胀螺丝之类的)最后才换线。换线的话如果是正规电工排的线,电线都穿在管子里的,可以抽出重排的。(检查前把所有电器的插头拔了,如果这样可以合闸了,问题在电器,如果还是不能合闸,问题肯定在总闸和插座之间)。
本回答被提问者采纳