建筑钢筋保护层

当钢筋保护层厚度不足时有哪些解决措施?

楼板超厚及保护层不足引起楼板表面裂缝出现的原因及其防治措施是什么?
答:高层建筑现浇框架结构的梁、板构件,一般配筋较密和钢筋直径较大,楼板多为双层配筋,板内预埋的设备管线较多,且管经较粗。在施工中,容易产生楼板超厚或楼板钢筋的保护层不足引起板面开裂的现象。
产生这些现象的原因:
在设计和施工中,由于对梁、板钢筋之间或梁板钢筋与预埋管线之间的排列考虑不周和布置不当,致使楼板上皮钢筋极容易被抬高至接近或甚至超出板面标高位置。如按楼板的设计厚度施工,则造成楼板钢筋的混凝土保护层度不足,致使在楼板表面出现沿板上皮钢筋走向的收缩裂缝。此外,在浇灌混凝土时标高控制不准确,混凝土坍落度过大,也致使楼板产生超厚或混凝土保护层不足面出现表面收缩裂缝。
楼板两面裂缝的防治措施:
施工前,首先要综合审查施工图,查清钢筋和预埋管线的配置层次、直径、走数量等与楼板设计厚度的关系,从设计方面消除造成楼板超厚的因素;施工中,严格按照钢筋、设备综合翻样图和合理的钢筋、管线的铺设顺序施工;浇灌楼板混凝土前,用水平仪分区测设出楼板浇灌面标高志。
如楼板混凝土保护层不足而出现表面收缩裂缝,可在混凝土初凝前采用人式进行压抹,使之吻合。如在混凝土终凝后出现收缩裂缝,可采用灌浆方法灌严。如保护层不足,在不影响设计和使用情况下,再加抹一层水泥砂浆处理,以弥补保护层厚度的不足。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-08-06
如果没有浇注,有可能存在以下几个问题:拄,梁,板的垫块放置位置错误,或者加工的箍筋内皮尺寸和外皮尺寸有误差,地板和地板上面的附加筋中间的支撑筋(马镫)过于高。一般梁,拄的保护层从受力筋到浇注完成品一边2.5公分,在计算时应当一主筋为核心预算保护层,板,上下各1.5公分的保护层,中间的马镫筋高度一定留意,比如10公分后的板减去上下的保护层3公分,再减去地板和附加筋的直径,看马镫筋应该制作多高合适。梁,拄,板一定注意垫块的标准厚度和正确放置位置。
第2个回答  2013-08-06
如果浇注成型了,没好办法,比较蒙的就是抹高标砂浆