如何根据变压器型号选择电缆

变压器型号为S11-M-200KVA/10/0.4,高压侧架空进线,低压侧电缆出线,各选用什么型号,最好能解释截面积的计算方法啊

200KVA 2则安全载流为 200/1.732/0.4=288A 1则电流为 200/1.732/10=11.5A 如今电力局进线不会按实际电流为配备高压线 他最少会选择50铝线咯 你可以根据你的实际使用率来考虑 2则低压端你可以根据你的实际使用率来考虑 如果都是3相设备满负载使用的话 可以选择150铝线电缆 安全载流为300A 使用率哒不到的话可以相对减小咯
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-08-06
进出线电缆截面积除了要考虑载流量外,还要考虑动稳定和热稳定机械强度等要求,所以实际导线截面积要比按在流量计算的大。每个地区都有自己的标准。
第2个回答  2013-08-06
计算出变压器一次、二次额定电流,按照额定电流选取导线,还要考虑机械强度;
高压侧绝缘导线至少选用铝16mm²的,一次电流约为11.5A左右,
低压侧变压器到配电柜处至少应选用120mm²铜电缆(3+1),二次额定电流290A左右;
应当安装无功补偿柜本回答被网友采纳