金属软管布线留多长有规范吗

如题所述

金属、非金属柔性导管敷设应符合下列规定:

建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002:

刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接,柔性导管的长度在动力工程中不大于0.8m,在照明工程中不大于1.2m。金属软管安装时,应注意不得使软管损伤和松散;安装固定点均匀,直边间距不大于1M,拐弯处两端固定,弯曲半径不小于外径的4倍。

扩展资料

原理

管道的安装应力

在复杂的管路系统中,常常出现由于空间位置条件的限制,造成安装工作上的种种困难:成型的管子装不上去;弯过去、正过来,凑合装上去的管子,将不可避免地产生局部的冷校正。

根据管子通径和现场的具体情况不同,冷校正量从几毫米至几十毫米,有的达数百毫米。实践证明,该量越大,其内应力也就越高,这些残留在管路系统中的安装应力,无疑地是极大隐息。

某型号发动机中的一段轴承润滑油导管,在实际运行中多次发生断裂事故,就是因为安装应力过高所致。

由于可以随意弯曲并在额定弯曲半径条件下弯曲所产生的内应力极小,所以,它能给安装工作带来极大的方便,对管路系统的安全运行也起着一定的保障作用。这是某些管路系统必须使用金属软管的主要原因。

参考资料来源:中国住建部-建筑电气工程施工质量验收规范

参考资料来源:百度百科-建筑工程施工质量验收统一标准

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-03-05

金属、非金属柔性导管敷设应符合下列规定:

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002:
刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接,柔性导管的长度在动力工程中不大于0.8m,在照明工程中不大于1.2m。金属软管安装时,应注意不得使软管损伤和松散;安装固定点均匀,直边间距不大于1M,拐弯处两端固定,弯曲半径不小于外径的4倍。

扩展资料:

金属软管布线注意事项:

1、在选用金属软管时,为便于安装请尽可能选用一端为松套法兰的金属软管。

2、严禁金属软管扭曲安装。

3、不应沿金属软管根部弯曲,不应有死弯。

4、施工现场进行电焊作业时应保护金属软管表面,防止焊渣和引弧烧伤金属软管。

5、所通介质不得对波纹管材料具有腐蚀性,介质中氯离子含量应≤25PPM

参考资料来源:中国住建部-建筑电气工程施工质量验收规范

参考资料来源:百度百科-建筑工程施工质量验收统一标准

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2016-01-19
4.2.5金属、非金属柔性导管敷设应符合下列规定:
4.2.5.1刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接,柔性导管的长度在动力工程中不大于0.8m,在照明工程中不大于1.2m:
4.2.5.2可挠金属管或其他柔性导管与刚性导管或电气设备、器具间的连接采用专用接头;复合型可挠金属管或其他柔性导管的连接处密封良好,防液覆盖层完整无损;
4.2.5.3可挠性金属导管和金属柔性导管不能做接地(PE)或接零(PEN)的接续导体。
4.2.6导管和线槽,在建筑物变形缝处,应设补偿装置。本回答被网友采纳