为什么10千伏以上变压器中性点不用接地?

为什么10千伏以上变压器中性点不用接地?懂的说一下 谢谢

3~110KV电网,中性点都采用不接地或者通过消弧线圈接地运行的如果中性点选择接地运行,那么,单相接地也就是短路,短路电流很大。变压器的开关就会跳闸。跳闸就影响供电的可靠性、安全性如果选择中性点不接地,那么单相接地时,电流很小。接地后,三相的相电压还是不变的。规程规定运行接地运行2小时。直到接地故障点查出为止。这样就提高供电的可靠性、安全性。通过电力运行分析发现,单相接地故障最多,达到电力事故的80%左右,两相短路故障较小,达到15%左右。三相短路几率最小,达到5%左右。通过分析,中高压供电,选择中性点不接地或者经过消弧线圈接地运行,大大提高了供电的可靠性。打了这么多,真累啊。O(∩_∩)O哈哈~
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-08-08
电力网中性点接地方式的选择,接地设备参数的确定以及其继电保护方式,为世界各国电力部门所关注。我国电力网中性点接地方式,从五十年代起,基本上是仿照苏联模式;110kV以下电网为消弧线圈接地,110kV及以上为直接接地。随着电力系统的扩大和故障电源的增大,各电力系统重新来探讨中性点接地方式问题。
第2个回答  2013-08-08
三角形接法,没有中性点的。。。。