防雷接地保护装置属于工作接地吗?

如题所述

防雷接地就是防雷接地。工作接地是指为保证供电系统稳定运行而认为设置的接地。
在TN-C系统和TN-C-S系统中,为使电路或设备达到运行的要求的接地,如变压器中性点接地。该接地称为工作接地或配电系统接地。
工作接地的作用是保持系统电位的稳定性,即减轻低压系统由高压窜入低压系统所产生过电压的危险性。如没有工作接地则当10kV的高压窜入低压时,低压系统的对地电压上升为5800V左右。
当配电网一相故障接地时,工作接地也有抑制电压升高的作用。如没有工作接地,发生一相接地故障时,中性点对地电压可上升到接近相电压,另两相对地电压可上升到接近线电压。如有工作接地,由于接地故障电流经工作接地成回路,对地电压的“漂移”受到抑制,在线电压0.4kV的配电网中。中性点对地电压一般不超过50V,另外两相对地电压一般不超过250V。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-10-13
防雷接地就是防雷接地。第2个回答  2013-08-12
不属于工作接地,就是防雷接地。
第3个回答  2021-03-05

接地:工作接地、防雷接地和保护接地