三相四线电表 B,C相电流出线接反后 错误电量如何计算

三相四线电表,接线时不小心把B相电流出线6和C相电流出线9接反了 ,请问如何计算更正系数及追补电量。

见图:

这两种接线都不影响计量,不需要补电量。

这种接线方式,出现上述错误,会直接造成B/C相短路,不可能送电的,所以也不要追补。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-03-24
因为失误或者人为原因导致三相四线电能表子相电流接线接反,使电能表计量数据不准,那么如何去追补电量?其实B相接反和A相接反或者C相接反导致电能表计量结果是一样的,那我接下来就以A相接线接反后来计算分析。

一、正常情况下三相电能表接线和电量统计
低压三相四线表接线一般有两种:直接接入式和经电流互感器接入式。

1.直接接入式

上图为直接接入式电能表的正确接线,1、3、5接线端是进线端,2、4、6接线端是出线端。

总功率等于每一相的功率和,通过公示可以表示P=Pu+Pv+Pw=3UIcos¢

2.经电流互感器接入

经电流互感器接入的电能表的用户的用电负荷电流不直接接入电表,而是通过电流互感器降低电流后接入,所以电能表显示的电流是降流后的电流,在计算时需要乘以倍率。

对于接互感器的电能表如果接错线,造成的损失是很大的,一般都是互感器极性接错导致。

二、以直接接入式电能表一相接错来分析计算
1.一相接错的结果

对于这两种接线方式,只有一相接错的话,计算其实是差不多的,现在以直接接入式的来举例。

(我手上有一个A相接反的图,就以A相来说),上图是A相进出线接反,导致一相电流反向,那么它的相量图就如下

通过计算P=Pu+Pv+Pw=UIcos¢

可以看出如果一相接反会导致电能表只计算出一相的数值,少计量两相的电量。

2.追补电量计算

告诉你一个计算方法:

电能表显示功率:P*=UIcos¢

负载的实际功率:P=3UIcos¢

更正系数:K=P/P*=3(K大于1要追电量,如果小于1要退电量)

更正率:£=K-1=2

追电量:抄见电量*2就是要追的电量,也就是2倍的抄见电量。

三、结束语
以上是以直接接入式的电能表计算举例,如果是经互感器的电能表需要乘以倍率。一相接反是这样分析计算,如果二相接反也可以这样分析,如果接互感器的话可以通过“向量法”来分析本回答被网友采纳
第2个回答  2021-03-24
三相四线电表接互感器,三个电流互感器S1脚分别接电表1、4、7脚,电流互感器S2脚分别接电表3、6、9脚,很正确,
另外,电表2、5、8脚接A、B、C相线,10脚接零线
一般电表接互感器有两种接法
一种就是你这种接法,在电表里1与2脚,4与5脚,7与8脚都是连通的,
1脚接互感器的S1和相线(A相),3脚接互感器的S2,
4脚接互感器的S1和相线(B相),6脚接互感器的S2,
7脚接互感器的S1和相线(C相),9脚接互感器的S2,
零线接10脚,这种接法,S2不能接地
另一种接法,把电表1与2脚,4与5脚,7与8脚的连接铜片拆掉
1脚接互感器的S1,2脚接相线(A相),3脚接互感器的S2,
4脚接互感器的S1,5脚接相线(B相),6脚接互感器的S2,
7脚接互感器的S1,8脚接相线(C相),9脚接互感器的S2,
零线接10脚,这种接法,S2必须接地
电压指示灯是指示电源是否有正常电压,如果B指示灯不亮,首先要使用万用表检测电源三相电压是否正常,如果电压正常,说明是电能表有问题,可能是内部有断路的地方,或发光二极管损坏.你说的接线方法没有问题.
第3个回答  2015-08-06
B相和C相电流互感器都开路了,赶紧更正接线
第4个回答  2013-08-11
2楼回答得够清晰的