22问答网
所有问题
建筑物地圈梁钢筋与柱子钢筋防雷接地具体做法
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-07-12
地梁钢筋与柱主筋的连接方法:
取直径12圆钢30厘米。将此钢筋在中点处折成直角弯。
将一条直角边与地梁主筋焊接,另一条直角边与柱主筋焊接。
焊接长度,单面施焊10倍直径,双面施焊减半。
用圆钢焊接 要求 双面满焊,焊缝长度大于6倍圆钢直径。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/26TIT02I2.html
其他回答
第1个回答 2013-08-24
地梁钢筋与柱主筋的连接方法:
取直径12圆钢30厘米
将此钢筋在中点处折成直角弯
将一条直角边与地梁主筋焊接
另一条直角边与柱主筋焊接
焊接长度
单面施焊10倍直径
双面施焊减半
提问就有收获
采纳更是美德
本回答被网友采纳
第2个回答 2013-08-11
用圆钢焊接 要求 双面满焊,焊缝长度大于6倍圆钢直径
第3个回答 2013-08-15
私信我 然后具体说说情况,我是专门设计接地方案的
相似回答
接地
体是不是可以采用
地梁
内
钢筋
?该如何做?
答:
可以的!目前一般
钢筋
混凝土结构
的建筑物
,
防雷接地
网分为基础接地网和均压环接地网,一般来讲基础接地网是利用土建钢筋主筋(2根)通过焊接Φ10圆钢跨接钢筋保证主筋不间断并形成闭环,下与乘台基础桩、
地圈梁筋
焊接连接,30米以上建筑物每层做均压环,其做法与基础接地网同,并与纵向
柱
主钢筋焊接贯通...
建筑
房屋,卫生间处的局部等电位怎么焊接呢。怎么做规范呢。谢谢大家了...
答:
1、利用基础钢筋焊接就是指接地极利用基础中的
地圈梁
上方的两根钢筋焊成接地环路,如果有桩基,在图示的接地点处必须将桩基中的两根
钢筋与
圈梁焊成环路的两根钢筋焊接。一般用作
建筑物的防雷接地
兼做配电室的电气接地。2、局部等电位箱一般用在住户的卫生间内作等电位连接用,局部等电位箱的地线必须与接...
大家正在搜
建筑物防雷接地做法
建筑物防雷接地
防雷接地离建筑物距离
建筑物防雷接地原理
建筑物防雷接地测量
防雷接地接地体
建筑防雷接地由什么组成
建筑防雷接地施工规范
建筑没有防雷接地的危害
相关问题
避雷系统里,利用主筋引下至地圈梁,应算至地圈梁的顶标高,底标...
防雷自然接地基础钢筋是怎么焊接的?地梁和柱子钢筋怎么焊接?地...
建筑物地圈梁钢筋与柱子钢筋防雷接地具体做法?
关于防雷接地中地梁的钢筋是不是全部都要焊
地圈梁浇灌后如何处理接地防雷?
在防雷接地中是不是所有的基础地梁内的钢筋都要焊接?
关于防雷接地中地梁的钢筋是不是全部都要焊接在一起,在哪本图集...
防雷接地 不是需要 练成网嘛 我们这 楼房地下室没有地梁! ...