第1个回答 2008-06-24
37KW水泵电机,建议采用星三角降压启动,可以用3个60A的交流接触器CJ10-60,加时间继电器JSZ3 AC,热继电器可选用JR14-150/3的,它的最大额定电流是100A,可调范围是64A-100A。
第2个回答 2008-06-24
37KW水泵的额定电流是75A左右,接触器可选用CJ10-100的,额定电流是100A,热继电器可选用JR14-150/3的,它的最大额定电流是100A,可调范围是64A-100A。如果启动频率多,接触器可选再大一个型号的,是CJ10-150的,额定电流是150A.
第3个回答 推荐于2017-10-06
这个要分情况:
一。37KW水泵轻载可用65A接触器同时配65A热继
二。37KW水泵重载的话可用80A接触器配80A的热继
具体型号不确定,各厂家生产的接触器和热继型号命名方式不同
第4个回答 2008-06-24
最小也得用100A接触器,如果启动平凡就用150A的,热继电器用64-100A就可以了。