您好,不同电压的高压线有不同的限制,请看下列条例:

《电力设施保护条例》
  第十条 电力线路保护区:
  (一)、架空电力线路保护区:导线边线向外侧延伸所形成的两平行线内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下:
  1-10千伏5米
  35-110千伏10米
  154-330千伏15米
  500千伏20米
  在厂矿、城镇等人口密集地区,架空电力线路保护区的区域可略小于上述规定。但各级电压导线边线延伸的距离,不应小于导线边线在最大计算弧垂及最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的安全距离之和。
  (二)、电力电缆线路保护区:地下电缆为线路两侧各零点七五米所形成的两平行线内的区域;海底电缆一般为线路两侧各二海里(港内为两侧各一百米),江河电缆一般不小于线路两侧各一百米(中、小河流一般不小于各五十米)所形成的两平行线内的水域。
  《电力设施保护条例实施细则》   
  第五条 架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常用电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:  
  1千伏以下 1.0米  
  1~10千伏 1.5米  
  35千伏 3.0米  
  66~110千伏 4.0米  
  154~220千伏 5.0米  
  330千伏 6.0米  
  500千伏 8.5米

希望我的回答帮得到您,满意烦请评价采纳~追问

我们是农村

想在高压线下方盖房能吗

追答

噢噢,这个问题您可以咨询有关农村部门,因为不同高压线的要求是不同的,靠得太近会受到电压影响生活甚至有危险~
希望帮得到您~

追问

哦,好的谢谢