关于一台变频器拖动两台电机的问题?

我想用一台变频器带两台同轴的同型号电机,变频器的电机参数该怎么设呀,是不是都乘以2呢,那在电机识别时有什么特殊的地方需要注意吗?请各位做过这方面的朋友帮助指点一下?谢谢!!!!!!!!!!!!

我曾经咨询过变频器厂家,一般变频器很少有这么做的,因为相角弄不好会烧毁的,想保证同样的相角不好办,最好一拖一,软启动器可以一拖多!
最好不要,如果只做软启动没问题,搞个时间差就ok
在同一时间内可以拖动一台,但当这台电机转为工频时,可以拖动另外一台电机在变频状态下工作.
你的负载要求说得详细一点
可以,只要变频器容量大于所有负载之和,但是当各个负载调速要求不一样的时候,就没法实现了.
可以的 我搞的是1=3的
可以的,没有问题
又学了增大投资的一招!
可以的,但是你要把控制的目标与次序搞清楚,即一台先启动到预定值或工频后再启动另外一台,超过预定值后依次停机再降低转速,
一个工频,一个变频运行
一个工频,一个变频运行
可以的,我厂的生活水泵是一台变频器拖3台电机45KW。但我们买的成套设备,不知作法的。
楼上各位有两种不同的说法啊,一种一拖二起动,一台一台的来,即一台起动达到设定条件后旁路,再起动另一台,后起动的那台可用作变频调速运行,变频器能够满足较大功率的那台电机起动就行.另一种说法是一拖二同时起动同时运行,两台电机均可调速,但两台电机始终同频同速,变频器能够拖动的负载必须是两台电机功率之和.
我认为两种说法都可以,具体根据需要而定.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-22
一台变频器拖动两台电机没问题,但是选型时变频的额定功率要略大于两台电机的功率部和,而且两台电机前要加保护,比如分别在两个电机前加个热过载继电器
第2个回答  2013-07-22
若为V/F控制,可以把两台电机的电流*2做为额定电流,然后直接作第一步,第二步的优化。若为速度控制,则需把两台电机机械硬连接然后再按电流*2做额定电流去做优化。
第3个回答  2013-07-22
还有就是要看你使用的地方精度要求高不高了