过负荷保护原理

此图的原理是什么 我答辩的时候老师问我这图是什么原理的 怎么回答

  科技名词定义中文名称:过负荷保护英文名称:overload protection 定义:被保护区出现超过规定的负荷时的保护措施。 应用学科:电力(一级学科);继电保护与自动化(二级学科) 电力、水利等系统的一种保护模式,在电路中,当回路电流超过过负荷保护装置预设值时,过负荷保护装置自动断开电流回路,起到保护有效负载的作用。
  保护根据原理的不同,可以分为三类:
  1)温度保护:·温度保护用于保护电机设备是随国外引进的设备进入国内的,其基本思想是:将温度敏感元件粘在或者埋设在被保护设备的最热部位,以此来实时监测设备的温度。当设备过热时切除电源,以达到保护设备的目的。·这种保护方式能够较真实地反映设备温度,作为过负荷保护原理上讲是比较理想的。
  温度保护按照采用的温度敏感元件性质的不同又分为2类:
  (1)温敏元件为开关特性
  如双金属片,温度达到一定程度,双金属片动作,断开设备电源。
  (2)温敏元件输出为模拟信号
  采用的温度敏感元件有:
  A)热敏电阻——由金属氧化物、陶瓷半导体或炭化硅材料制成。PTC、NTC。
  B)热电阻——由铜、镍、铂等金属材料制成(如最常见的铂电阻);
  C)热电偶;
  D)PN结。
  特点

  保护的原理最简单、直接,能比较真实地反映设备温度,在一定程度上可以反映短路故障。
  2)根据热累积的原理动作的保护
  3)根据电流的大小来动作的保护
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-16
QF是断路器,TA是电流互感器,两个圈并起来是变压器,这是一次回路。KA是电流继电器,其功能是当电流大与设定值时继电器动作闭左边的节点,KT是一般的信号继电器,其功能为:当电流继电器动作时(KA),使其线圈得电动作,启动延时节点,延时的这段时间内如果电流回复正常那就不发信号(至信号),如延时到了还在过流状态则接通延时接点,(右边的接点)发出过电流信号。
第2个回答  2013-07-16
这是具有满负荷报警和超负荷跳闸的保护电路,其原理是当负载的工作电流达到其额定工作电流时电流互感器TA产生的交变电压启动继电器KA吸合使延时继电器KT得电,经过一定的时间(设定)其触点闭合发出信号,可以启动报警器或指示灯。当负载的工作电流继续上升达到断路器QF的额定电流时,断路器立即自动跳闸切断负载电源,使负载停止工作,有效地保护了用电器(负载)的安全。
第3个回答  2013-07-16
这是3相过流断相保护器