电信登高作业操作规程

如题所述

  登高作业安全操作规程
  1、登高作业人员必须经体格检查合格后,方可从事高空作业。凡患有高血压、心脏病、癫痛病、精神病和其它不适于高空作业的人,禁止登高作业。
  2、距离地面一公尺以上或工作斜面坡度大于45O,工作地面没有平稳的立脚地方或有震动的地方,应视为高空作业,必须办理登高手续。
  3、防护用品要穿戴整齐,裤脚要扎牢,戴好安全帽,不准穿光滑的硬底鞋,要有足够强度的安全带,并应将绳子系牢在坚固的建筑结构上或金属结构架上,不准系在活动物体上。
  4、登高前,施工负责人或组长应对全体人员进行现场安全教育。
  5、检查所用登高用具和安全用具(如安全帽、安全带、梯子、登高板、跳板、脚手架、防护板、安全网等),必须安全可靠,严禁冒险作业。
  6、靠近电源(低压)线路作业时,应先联系停电,确认停电后方可进行工作,作业者至少离开电线2公尺以外,禁止在高压线下工作。
    7、高空作业所用工具、零件、材料等必须装入工具袋。上下时手中不得拿物体,并必须从指定的路线上下,不得在高空投掷材料或工具等物,不得将易滚的工具、材料堆放在脚手架上,不准打闹。工作完毕必须及时将工具、零星材料、零部件等一切易坠落物件清理干净,以防落下伤人。上下大型物件时,应采用可靠的起吊机具。
  8、夜间作业,必须设有足够的照明设施,否则禁止工作。
  9、严禁上下同时垂直作业。
  10、严禁坐在高空无遮拦处休息,防止坠落。
  11、卷扬机等各种升降设备严禁上下载人。
  12、在石棉瓦上工作,要用跳板垫在瓦上行动,防止踩破石棉瓦坠落。
  13、不论任何情况,不得在墙顶上工作或通行。
  14、超过三公尺的铺板不能同时站两个人工作。
  15、高空焊接、气割作业时,必须办理动火手续,事先清理火星飞溅范围内的易燃易爆物品,并设人监护。
  16、当结冰积雪,必须清除采取防滑措施后方可工作,遇六级以上大风,禁止露天高空作业。
  17、使用梯子时必须先检查梯子是否坚固,是否符合安全要求,立梯坡度以60O为宜。梯底宽度不小于50公分,并应有防滑装置,须有人看扶,人字梯拉绳必须牢固。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-18
这个应该归属在:《低压维修电工安全技术操作规程》里面:

1.遵守电气安全技术操作规程《通则》有关规定。 2. 不准在设备运行过程中拆卸修理,必须停运并切断设备电源,按安全操作程序进行拆卸修理。临时工作中断或每班开始工作前,都必须重新检查电源是否已经断开,并验明是否无电。 3. 动力配电箱的刀开关,禁止带负荷拉闸。 4. 电机检修后必须遥测相间及每相对地绝缘电阻。绝缘电阻合格,把皮带轮上紧方可试车。空载电流应不超过规定范围。 5. 试验电机、电钻等,不能将其放在高处,需放稳后再试。 6. 定期巡检、维修电气设备,应确保其正常运行,安全防护装置齐备完好。 7. 凡是暂时拆除的电气设备的导线电源端必须用绝缘胶布包好,不得有裸露部分。对不再使用的电源管线应拆除。 8. 熔断器熔丝的额定电流要与设备或线路的安装容量相匹配,不能任意加大。带电装卸熔体时,要戴防护眼镜和绝缘手套,必要时应使用绝缘夹钳,操作人站在绝缘垫上。 9. 电气设备的保护接地或接零必须完好、合格。即:电气设备裸露 的不带电导体(金属外壳)经接地线、接地体与大地紧密连接起来,称保护接地,其电阻一般不超过4欧姆。将电气设备在正常情况下不带电的金属部分与电网的零线相连接,称保护接零。在同一低压配电系统中,保护接零与保护接地不许混用。 10. 螺口灯头的开关必须接在相线上,灯口螺纹必须接在零线上。 11. 监督执行在动力配电盘、配电箱、开关、变压器等各种电气设备的附近,不准堆放易燃易爆、潮湿或其它危及安全,影响维护检修的物品。 12. 临时装设的电气设备,必须符合临时接线安全技术规程。 13. 每次检修完工后,必须清点所用工具、材料及零配件,以防遗失和留在设备内造成事故。将检修情况向使用人交代清楚,并送电与使用人一起试车。不能由维修电工单独试车。 14. 漏电保护器应定期清扫、维修,检查脱扣机构是否灵敏,定期测试绝缘电阻,阻值应不低于1.5兆欧,电子式漏电保护器不准用兆欧表测量相邻端子间的绝缘电阻。 15. 低压停电时,按规定办理停电手续,并会同申请停电人去现场检查、验电、挂地线或设遮拦,在开关的操作把上挂“禁止合闸,有人作业”的警示牌。在同一线路上有两组或以上人员同时工作时,必须分别办理停电手续,并在此路刀闸把上挂以数量相等的警示牌。 16. 工作完毕,作业人员检查、清理现场,待全部人员撤离现场,工作负责人填写工作终结并签字后交停电执行电工复查无误方可摘警示牌送电。遇有两组及以上人员作业时,必须在各组完全完工后,方可摘警示牌送电。
第2个回答  2013-07-18
你找当地的线维中心或光缆局可以得到相关的要求