请问MM420和MM430变频器的参数设置

请问各位工程师MM420和MM430变频器的运行由端子控制频率有模拟量输入控制(0-20MA)频率又可从模拟量输出口输出(0-20MA)频率上升和下降的时间都为40S不知道要怎么设置参数还请各位工程师帮帮小弟

1、关于MM420和MM430变频器的运行由端子控制:需要设定CDS命令数据组p0700=2,按照你的使用要求设定下标,如果运行方式为AUTO(3),请设定下标in000,如果运行方式为HAND,请设定下标in001。2、关于模拟量输入AIN1/AIN2:既可用于频率给定又可用于反馈输入。参数P1000CDS命令数据组用于选择频率设定值的信号源,请注意它有三个下标;用于反馈输入时,如下设定;电流信号反馈,DIP开关拨到ON位置;电压信号反馈,DIP开关拨到OFF位置。设定PID的整定值:P2264,设定755,AIN1反馈;设定755.1,AIN2反馈。标定ADC(请注意AIN1反馈设定下标【0】,AIN2反馈设定下标【1】)P0756标定ADC的类型P0757ADCX1值P0758ADCY1值P0759ADCX2值P0760ADCY2值P0761ADC死区宽度3、关于模拟量输出口输出,如果不用于输出,不用设置。4、关于频率上升和下降的时间:你指的是斜坡上升/下降时间吧?如果不用PID功能,请设置P1120/P1121;如果使用用PID功能,请设置P2257/P2258。建议使用缺省值。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-17
P0700=2端子运行,然后调整P0756-P0761参数,用0-20MA模拟输入控制频率,看了半天没弄明白,郁闷。
第2个回答  2013-07-17
就是通过EM235输出0-20MA来控制变频器的频率