采用西门子EM235模块采集PT100的温度信号,出现电脑显示温度值波动太大,其原因有哪些?

一会40度,一会0.1度,反反复复

EM235模块没有直接输入热电阻的吧?应该是PT100热电阻经过一个温度变送器,将电阻信号变成标准的模拟量信号,然后再进入EM235测量。
这种现象一般是由干扰引起的。
在EM235的输入端检测电流(或者是电压)是否有波动。
PLC系统是否可靠的接地。采取一些抗干扰措施,应该可以解决问题。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-01-05
首先查看pt100的电阻值有没问题,然后看看公共端是否有接错,再换通道试试,接线什么都没错的就有可能是模块问题了来自:求助得到的回答