一.简答题
1.简述简述隔离开关的功能,与断路器有何区别?
2.在变电厂或发电厂中,值班人员在室外高压设备下工作时,为何是安全的?
3.电压互感器的常用接线形式有哪些?其中哪种接线形式可用于大电流接地系统?
4.火力发电厂的电气系统包括发电机,励磁装置、厂用电系统和升压变电站请在图1中画出厂用电系统的构成(要有高低压母线),并说明何为厂用电率。
二,分析题
1.改正图2所示发电厂电气主接线图中的错误,请在旁边重新画出正确的接线图。
2.图3为单母线分段带专用旁路断路器的旁路母线接线形式,正常工作时,QFP处于热备用,旁路WP不带电,现需要检修QF4,如何操作?
3.图4为某发电厂的主接线图(图中为画出隔离开关),试分析断路器QF1在k1和k2点短路时,流过QF1的电流是否有变换?如果校验QF1的热稳定性和动稳定性,应如何选择短
三.综合题
1.已知某变电所主变压器SN=16000kVA,UN=35kV,最大过负荷倍数2倍,主保护动作时间tpr1=0.08s,后备保护动作时间tpr=2s,通过高压侧的短路电流由无限大容量系统供给,短路电流为I``=6.21kA,Itk/2=5.45kA,Itk=5.35kA。当地年最高温度为40℃
(1)无限大容量系统发生三相短路(短路发生在t=0时)时最大短路电流何时出现?是什么电流?在图中标出。
(2)试选择主变压器高压侧的断路器,请列表比较。
型号额定电压kV额定电流A额定开断电流kA极限通过电流峰值(ish)kA热稳定电流(kA)固有分闸时间(s)SW2-35/600356006.6176.6(4s)0.06SW2-35/100035100024.863.424.8(4s)0.06
2.某新建火电厂建在煤炭生产基地附近,电能几乎全部********,总装机容量预计在1000MW以上,目前运行的机组是3台300MW的发电机,cosφ=0.8,UN=15.75kV,厂用电率为10%,高电压侧为500kV,有3回出线与电力系统连接。
完成:1、试初步设计该厂的主接线图(写出设计说明,给出主接线)并选择主变压器容量
2、厂用电源有哪几种?在设计的主接线图上画出厂用电源
3、给设计出的主接线配置上电压互感器和电流互感器
4、除了该主接线图中的接线形式之外,还有哪些主接线形式?
请将所有问题的答案用word 的形式发到邮箱[email protected] 谢谢!