有几道电气设备的题目

一.简答题
1.简述简述隔离开关的功能,与断路器有何区别?
2.在变电厂或发电厂中,值班人员在室外高压设备下工作时,为何是安全的?
3.电压互感器的常用接线形式有哪些?其中哪种接线形式可用于大电流接地系统?
4.火力发电厂的电气系统包括发电机,励磁装置、厂用电系统和升压变电站请在图1中画出厂用电系统的构成(要有高低压母线),并说明何为厂用电率。

二,分析题
1.改正图2所示发电厂电气主接线图中的错误,请在旁边重新画出正确的接线图。

2.图3为单母线分段带专用旁路断路器的旁路母线接线形式,正常工作时,QFP处于热备用,旁路WP不带电,现需要检修QF4,如何操作?

3.图4为某发电厂的主接线图(图中为画出隔离开关),试分析断路器QF1在k1和k2点短路时,流过QF1的电流是否有变换?如果校验QF1的热稳定性和动稳定性,应如何选择短

三.综合题
1.已知某变电所主变压器SN=16000kVA,UN=35kV,最大过负荷倍数2倍,主保护动作时间tpr1=0.08s,后备保护动作时间tpr=2s,通过高压侧的短路电流由无限大容量系统供给,短路电流为I``=6.21kA,Itk/2=5.45kA,Itk=5.35kA。当地年最高温度为40℃
(1)无限大容量系统发生三相短路(短路发生在t=0时)时最大短路电流何时出现?是什么电流?在图中标出。

(2)试选择主变压器高压侧的断路器,请列表比较。
型号额定电压kV额定电流A额定开断电流kA极限通过电流峰值(ish)kA热稳定电流(kA)固有分闸时间(s)SW2-35/600356006.6176.6(4s)0.06SW2-35/100035100024.863.424.8(4s)0.06

2.某新建火电厂建在煤炭生产基地附近,电能几乎全部********,总装机容量预计在1000MW以上,目前运行的机组是3台300MW的发电机,cosφ=0.8,UN=15.75kV,厂用电率为10%,高电压侧为500kV,有3回出线与电力系统连接。
完成:1、试初步设计该厂的主接线图(写出设计说明,给出主接线)并选择主变压器容量
2、厂用电源有哪几种?在设计的主接线图上画出厂用电源
3、给设计出的主接线配置上电压互感器和电流互感器
4、除了该主接线图中的接线形式之外,还有哪些主接线形式?
请将所有问题的答案用word 的形式发到邮箱[email protected] 谢谢!

3.0.1条的规定,原规范第3.0.1。中国在20世纪80年代初,发变电站污秽环境分级标准尚未制定。高压电气设备绝缘污秽水平的国家标准,也没有制定屋外配电装置主要用于正常的绝缘电器产品的污秽地区,污闪事故率较高,工业生产造成了巨大的损失。原水电部组织在1981年年初,一些科研设计单位,研究和科学实验,1983年4月正式颁布,“高压架空线路和变电站的电瓷绝缘污秽分级标准定义的标准已发行变电站肮脏的环境分为三,设计的户外配电设备,按级划分,选择所需的泄漏距离(爬电距离)电气设备和绝缘体。

1985 11国家标准的高低压电器设备的绝缘污染水平“gb5582-85颁发执行。该标准是根据电力设备制造业的产品设计和型式试验。外面肮脏不堪水平分为五个标准,IEC标准的协议。 1988年能源部,1983年部颁标准高压架空线路和变电站的电瓷绝缘污秽分级标准进行,GB,并制订了一个“肮脏的地方绝缘体指南(进一步的评论)。指南,与IEC协议,也将是污染的区域被分为5个级别,每个级别的典型的生活污水污染面积湿特性是与IEC基本相同。

现在的国家标准的高压电气设备,绝缘污秽水平gb5582- 85级污染的最小公称爬电距离分类数字,以及提出由美国能源部于1988年发,改变电力污秽分级标准(草案)“故障表3.0.1-1,3.0.1-2,以供参考。除了相应

目前,中国已经可以了一系列的供应爬电距离20?25mm/kv防污产品,从产品的爬电距离,一直没有一个系列的生产和供应。外墙外保温标准的电气产??品污染的地区,但考虑通过加强清洗(停电或在线清洗,水洗),涂有硅油等污染的预防和控制措施,以确保操作安全。
最小公称爬电距离的分类值?表3.0.1-1

注意:(1)中性点绝缘和消弧线圈接地3?63K V电源系统设备外绝缘污秽等级 - 根据高层次的选择。

②根据目前的生产,电站设备,使生产的最小公称爬电距离22mm/kv水平。

③爬电距离,电气设备绝缘的爬电距离和设备的最高电压(或测试电压值)的比值,单位为mm / KV。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-01-23
值班员在高压设备下工作,安全的原因有1、设备已处于检修状态2、已经根据电压等级考虑到了安全距离,并且所用的安全工器具不可能进入设备危险范围之内,3、已经戴好相应的安全防护 用具,并且熟悉带电部位及存在的危险因素
第2个回答  2013-01-21
1.隔离开关不可以带负荷操作,而断路器是可以带负荷操作的。