我用PLC采集4-20MA电阻式温变变送器温度,为什么在PLC上面监控到的温度都比温变显示的温度低了0.5度左右?

如题所述

这个可能的原因是

4-20mA的变送是通过电流来传递实际数据的大小的,就是说,那个电流的大小才是具有参考价值的。

您可以这样确认,到底是哪里出了问题。
1,用精确的温度计,测试当前室温,看是不是和您温度显示本身显示的值一致。
2,在plc和温度传感之间串联一个电流表(万用表可以),看看实际的电流值是不是要求的值。
3,看看电流值和那个plc应该显示的值是否一致。

这3样都检测了,就知道到底是哪个环节不精确或出现问题了。追问

PLC和温变之间的导线大概有2米,会不会是电流损耗啊?

追答

不会,电流是不论多长,只要没有外界电磁干扰,环路上每点电流都是一致的。和长度没有太大关系,我是说,不超过200米,应该在实验室条件下,问题不大,这个理论上不是问题的原因。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-12-30
电流变送有误差是正常的
但要看是否在精度范围内 一般是 0.5%左右
主要看你的温变 精度是否合适
PLC肯定没问题
第2个回答  2012-12-30
这里有两级误差:温度变送器和PLC的A/D转换,可能会导致这种现象的出现。如果精度要求高的话,建议选用PLC的RTD热电阻模块,现场测温选用PT100热电阻。如果精度要求不高的话,可以在程序里做上数据偏离来解决这个问题!
第3个回答  2012-12-30
加点偏移就行了,在plc里处理一下