这个可能的原因是
4-20mA的变送是通过电流来传递实际数据的大小的,就是说,那个电流的大小才是具有参考价值的。
您可以这样确认,到底是哪里出了问题。
1,用精确的温度计,测试当前室温,看是不是和您温度显示本身显示的值一致。
2,在plc和温度传感之间串联一个电流表(万用表可以),看看实际的电流值是不是要求的值。
3,看看电流值和那个plc应该显示的值是否一致。
这3样都检测了,就知道到底是哪个环节不精确或出现问题了。
追问PLC和温变之间的导线大概有2米,会不会是电流损耗啊?
追答不会,电流是不论多长,只要没有外界电磁干扰,环路上每点电流都是一致的。和长度没有太大关系,我是说,不超过200米,应该在实验室条件下,问题不大,这个理论上不是问题的原因。