三相五线制,三相中的任一项对零电压220V正常,对地多少电压正常呢?零线与地线之间多少电压正常呢?

三相五线制中,零线与地线是通路,正常吗?

零线与地线要分开,不能代用。如果把地线当零线用,小功率还对付,功率稍大就要跳匣了,火线与零线电流差明显了,保护器会认为你的用电器漏电严重而切断电源。如果你的用电器已经经过变压器,那么你就创建了新的供电系统,你的零线与火线测对地电压是一样的且是没有意义的,除非你自己将新系统的零线接地。正常电业的供电系统接地电阻不大于4欧,理论上二者间没有电压,因为没有电力供应,除非系统正处于短路状态(含有的用户将地线当零线使用),这时零地间的电压取决于短路处的电流大小,其实零地电压没有什么实际意义,电压越大,说明电力系统内不规范的用户越多。
就一个原则,零地间有一个不大于4欧的电阻,如果用户使用零火两线,零地无电压,如果用户使用地火两线,则在其用电系统中串了一个不大于4欧的电阻,零地电压就是这个电阻两端的电压。是多少,无从得知,就看整个用电系统中用户的规范程度了。
在正常使用中,用零火就行了,如果用地火,则你的电费要包含接地电阻消耗的功率了,而且可能会跳匣。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-12-27
  在三相五线制,通常称TN-S系统运行中,零线与地线之间电位差不允许大于3v。
第2个回答  2012-12-27
相线对地电压也应该是220V,零地之间电压一般在1V左右。三相五线制中,零线和地线实际上在回路系统之外是短接的。但是在回路系统内部,不允许再有短接点。也就是说只能一点短接。追问

开关电源是输入交流220V,直流5V输出,供电系统之外零线与地线允许短接吗?

追答

你的开关电源的交流输入端的220V,必然是从一个更大的三相五线制中取电的,那个更大的三相五线制中会有一点接地。但是这个是供电局供电考虑的。对于终端用户,只要知道零线和地线不允许在接地就行了。因为供电局的供电线路中已经有一点接地了,用户再来个接地,就是两点接地了。所以所有的终端用户,都不允许零线接地。

本回答被网友采纳
第3个回答  2012-12-27
不能这样理解,零线与相线构成回路,但地线是用于保护的。
第4个回答  2012-12-27
火线对地电压是220伏
零线对地电压为0伏追问

开关电源是输入交流220V,直流5V输出,供电系统之外零线与地线允许短接吗?

追答

不允许