三相电变单相电经常跳闸,

1.没有短路三相总开跳闸
2.电器只是插座插上并没有开启只开灯具
3.之前是一个月一般跳一次,现在一般一两天跳一次
求各位大神帮忙解答

控制箱出来的三相电,一般有缺相保护(三相电机如果缺相会烧电机的),就是在只有用两路线有电流,另外一路没有电流时。控制箱内会跳闸。追问

我只开灯具大概三到四个小时的时候就跳闸了,有时候一整天都不跳。总容量不太清楚,一家小吃店,进线是三相我就叫电工分开用了,电器有咖啡机,制冰机,工作厨房标准的那种,微波炉,电磁炉,电脑,零星小电动工具。电灯25w50盏。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-01-08
问题太笼统 工业用还是家用

总开容量多少 电器功率多少

什么时候会跳追问

追问 我只开灯具大概三到四个小时的时候就跳闸了,有时候一整天都不跳。总容量不太清楚,一家小吃店,进线是三相我就叫电工分开用了,电器有咖啡机,制冰机,工作厨房标准的那种,微波炉,电磁炉,电脑,零星小电动工具。电灯25w50盏。

追答

有以下几种可能: 1总开容量太小,电器开机瞬间有个冲击电流会很大,可能导致跳闸
可看一下开关容量,根据用电情况 看看是否合适

2线路存在短路或漏电现象 而且接触不良,时有时无。这个就比较麻烦了 要一点一点排查

3 用电量较少,对三相不平衡影响不大

跳闸的时候,是突然开某个电器就跳了,还是只点灯,什么也没干自己就跳了 跳了之后 能马上恢复供电吗

第2个回答  2013-01-08
您的描述不是很清楚,用的电气是什么?您所说的问题一般是因为漏电保护作用跳闸,不过我不能确定,最好能描述的清楚一点追问

追问 我只开灯具大概三到四个小时的时候就跳闸了,有时候一整天都不跳。总容量不太清楚,一家小吃店,进线是三相我就叫电工分开用了,电器有咖啡机,制冰机,工作厨房标准的那种,微波炉,电磁炉,电脑,零星小电动工具。电灯25w50盏。

追答

哦,这样呀,那就是三相不平衡,不知道你们那怎么分的三相电,只能再叫电工来一下了,告诉他三相不平衡、老跳闸,叫他给你平衡一下,如果你要知道你们那三相是怎么分的,你可以看一下哪路上用的电气多,分给另外两路用,不知道你能否明白,希望能帮到你

相似回答