为什么交流接触器动作的时候,开关电源有闪断现象,如何克服?

本人设计一款仪表,正常测量控制时一切正常,控制部分为继电器接交流接触器,当控制动作时,突然断开交流接触器电源,出现仪表死机现象,单片机复位,谁能帮忙解决一下!!!

  这是交流接触器动作产生电弧高压脉冲反馈到开关电源所致。

  一、工作过程。开关电源输出5伏电源供给单片机工作,单片机根据设定程序输出信号触发晶体管导通,集电极回路继电器闭合,接点接通220伏交流电源至交流接触器线圈,交流接触器动作,三组常开触片闭合。
  二、故障现象。当接通交流接触器时并无影响,断开交流接触器时才造成单片机死机,自动复位,可见故障是在断开瞬间发生的。
  三、可能原因。交流接触器的线圈,电感量较大。电感的特性是:总是反对线圈中电流的变化。接通瞬间,线圈中电流为零,电感反对电流增加对单片机没有影响。而断开时,线圈中电流从有电流到无电流的变化,电感反对这种变化,将存储的磁能转化为电能追加在电路上,造成交流接触器触点因极高电压而产生电弧,这一高压脉冲沿着电源线送到了开关电源的输入端,开关电源检测到这个脉冲,认为电网电压升高了,立即缩小空占比,试图降低输出电压而维持电压稳定。过度的缩小造成单片机5伏电压短暂中断,相当于断电。所以死机,复位。
  四、解决办法:
  1、在开关电源输入端增加一个压敏电阻,电压值选择300伏左右,超过300伏的高压脉冲被削去。
  2、重新计算5伏电源输出滤波电解电容的容量,在计算值基础上增加约10%。
  3、检查驱动晶体管集电极回路并接在继电器线圈的二极管、小电容性能。
  4、在继电器控制交流接触器的两接触片上并接一个0.1微法,耐压630伏的无极性电容灭弧。
  至此,故障应当排除。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-03-21
什么样的仪表出现 死机 没听说仪表死机 呵呵

断开交流接触器的时候 会有一个线圈的电感冲击 所以造成了 你的仪表受影响 你可以在线圈上并联一个 匹配的 二极管加电阻 在接触器断开时候 能够吸收 线圈发出的 瞬间电感冲击
或者更换接触器 因为一般 直流 接触器 容易出现这种问题 交流的 还很少见

另外你什么样的仪表也很重要 机械 智能人工PID 也没有碰到过出现 死机的情况 也不可能死机啊
毕竟你说的不详细
第2个回答  2014-03-21
朋友 可以在在电源2端并联一2只耐压高容量在1个微法左右的涤纶电容,在电源2线接一个专门的互感电感,一般在开关电源啊里面有。可以消除瞬间电压波动。
第3个回答  2014-03-21
在电路中加个大一点的电容试试。本回答被网友采纳