590c直流电机输出励磁电压只有额定电压的3分之一,会是什么原因?励磁模块都换过还是这样

今天把它改成励磁电压控制,一启动电流都超出电流表量程了,10A以上了,吓我一跳,看来还不行啊

如果您更换了励磁模块,但590c直流电机的输出励磁电压仍然只有额定电压的三分之一,可能有以下几个原因:
1. 励磁模块故障:尽管您更换了励磁模块,但新模块可能也存在故障。请确保新模块是正确的型号和规格,并检查其连接是否正确。
2. 电源问题:检查供电电源是否正常工作。可能是电源电压不稳定或供电电流不足导致励磁电压低于额定值。
3. 电缆连接问题:检查电缆连接是否牢固,并确保没有断路或短路情况。还要检查电缆的规格是否与电机要求相匹配。
4. 励磁控制器设置问题:检查励磁控制器的参数设置是否正确。有时候可能需要根据具体的电机型号和规格进行调整。
如果您已经尝试了以上的解决方法,但问题仍然存在,建议您联系电机制造商或专业技术人员进行进一步的诊断和修复。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-15
给你一个唯一可以解决你问题的方法。把590励磁电流设置那里3.47A改为5A的励磁电流。你会看到励磁电压上升,电流微升的变化。一般出现这样的情况只有3种原因:第一,励磁模块触发电源故障。还有一种就是你的590是山寨货。还有一种是励磁电流设置旋钮故障。或者是接触不好。
你现在只需要将590面板上面的励磁电流设置旋钮加大就可以了。
60V的励磁电压是不正常的。虽然590允许弱磁电压为百分之10,但是直流电机是不允许的。
直流电机允许弱磁最低电压为百分之50.
你的还没有弱磁就出现这么低的电压,那么肯定就是励磁电流设置旋钮的问题了。
60V的励磁电压只允许要高速轻负载运转。低速启动电枢电流很大的。。
设置完参数记着要自整定然后保存。追问

励磁电流加大会不会使得电机发烫啊,烧励磁绕组啊

追答

不会的。你看你的电流表。只要电流表显示超过电机的额定电流就可以了。你现在的表上面显示不是才2A多么?你让表上面的显示为5A以内就可以了。让电机发烫的不会是励磁绕组。。只能是电枢绕组。励磁只能说有一点点温度。

追问

今天换了块好的面板还是这样,说明励磁纽扣没问题,励磁触发跟模块以前都换过也还是这样,难道正是山寨惹的祸,设备轻载可以,拉重点就不行,电枢电流一直升,升到最高都拉不动,开始以为机械故障,后来检查没事,还是电的问题

追答

山寨的都是这样的。。为什么我在开头就说了你这是三寨货呢?这就是因为这些都是山寨货存在的毛病。自然是无法与正品比较的。

追问

我把整套590换了,结果励磁还是不正常,换下来的装其他机器上都没问题啊,跟电机有没有关系啊?

追答

你的输出电压不正常。电流也不正常。
但是你使用的是电流反馈。反馈值是百分之百。
你的电机是什么牌子的?

追问

江苏王牌公司的电机,不知道这牌子怎么样

追答

王牌。先锋。西玛。都是可以的。
南洋是属于最好的。
你的电压上不去,电流上不去,那么你把你的磁场控制改为电压控制也可以的。那么就能做到绝对保证电压在180V。电流控制主要看的是触发值,触发值在95-115之间为最好。如果你的触发值是处于这个阶段的话,那么你就不要改哪里了,你就该为电压控制模式就可以了。

追问

电压控制好像不能弱磁提速哦

追答

是的。这个主要就是看你怎么控制了

追问

我把它改成电压控制,一启动电流

追答

tangram_guid_1359431458929?

本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2013-01-24
看看你的励磁菜单设置对不对,另外你的励磁反馈形式是不是电流反馈,如果是电流反馈,那就只要电流达到就不会提升电压,如果是电压反馈,看看你励磁菜单中给定的励磁电压百分比吧,这是软件设置问题,不是硬件问题追问

用的是电流反馈,电压变低电流也相应降低啊,问题是现在励磁电流也小了,电机的扭矩好像不足。励磁模块也换了,励磁电流设置也是电机铭牌上的值,问题在哪呢?

追答

你的控制器励磁电流 跟你电机的励磁电流一样,那跟他的励磁电压差多少啊,看看是不是内部设置了百分比,有分流器用电流表看看实际电流,别看到假现象

追问

励磁额定电压180,现在只有60,励磁电流是3.47,接分流器上的表显示只有2,至于百分比,我都是在好的590上面复制过去的参数啊,会不会是码盘上的励磁电流设定值有问题啊?接触不良什么的,数值是设置的和电机铭牌上一样。

追答

你把励磁电流 设打点啊 只要 满足要求 就行了
看看受不受控制

第3个回答  2013-03-16
为了给你一个独特的方法,可以解决你的问题。 590的励磁电流被设置在3.47A取代5A励磁电流。你会看到,增加激励电压,电流的增加略有改变。一般来说,出现这种情况只有三个原因:第一,激励模块电源故障引发。另一种是590的山寨货。还设有一个故障的励磁电流设定旋钮。或接触不好。
您只需增加590面板上面的励磁电流设定旋钮可以。

60V激励电压是不正常的。虽然590允许弱磁电压是10%,但直流电动机是不允许的。允许

直流电动机的弱磁的最小电压%50

你的弱磁等低电压,那么肯定是令人兴奋的电流设定旋钮。

只允许激励电压60V高速轻负荷运转要求。电枢电流低速启动大。 。在设置参数
记得自整定,然后保存。