22问答网
所有问题
三相电流不平衡度的计算!!!跪求~~
现在有三种情况:
1.(最大电流-最小电流)/最大电流
2. (最大电流-最小电流)*2/ 电流总和
3.每相电流/平均电流 得出的是每相的不平衡度
哪个是比较靠谱的???
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-28
这个没有统一的计算标准
一般常用的有两种
1(最大电流-最小电流)/最大电流
2 MAX(相电流-三相平均电流)/三相平均电流
第二种解释一下
比如三相电流分别为IA=9A IB=8A IC=4A
则三相平均电流为7A
相电流-三相平均电流分别为2A 1A 3A,取差值最大那个
故MAX(相电流-三相平均电流)=3A
所以三相电流不平衡度=3/7来自:求助得到的回答
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/2CXCfSfTh.html
相似回答
怎么
算三相电流不平衡度
?
答:
三相电压不平衡度计算方法如下:
1、(最大电流-最小电流)/最大电流。2、MAX(相电流-三相平均电流)/三相平均电流
。比如三相电流分别为IA=9A IB=8A IC=4A,则三相平均电流为7A,相电流-三相平均电流分别为2A、1A、3A,取差值最大。故MAX(相电流-三相平均电流)=3A,所以
三相电流不平衡度=3/7
。
三相电流不平衡度计算
答:
通常,
三相电流不平衡度应该小于 5%
。如果三相电流不平衡度超过 5%,则可能会导致电路中的电气设备过载、损坏或者寿命缩短。因此,当三相电流不平衡度超过 5%时,需要采取措施来纠正不平衡的情况。为了纠正三相电流不平衡度,可以采取以下措施:检查电源电压是否平衡。如果电源电压不平衡,则可能导致三相电流不...
大家正在搜
电机三相电流不平衡的原因
三相电机电流不平衡度标准
三相不平衡电流计算公式
三相电流不平衡的后果
三相不平衡电流怎么算
电机三相电流不平衡允许范围内
发电机三相电流不平衡
三相不平衡电流标准
变压器三相电流不平衡
相关问题
电动机三相电流不平衡度计算公式是什么标准的?
三相电流不平衡率计算
三相电流不平衡率要求是多少?
三相不平衡电流的计算方式
发电机定子三相电流不平衡原因和处理
变压器三相电流不平衡标准如何计算
电机三相电流不平衡的标准是什么?
电机三相电流的不平衡率怎么计算?