水泥砂浆抗压强度没达到100%以上怎么办?

我们是做护坡喷射的,锚杆灌浆用的砂浆 预留的抗压试块拿到监测站检测,其中有3组强度才压到20%多,我是做资料的,这种情况我该怎么办?如果再做试块送检的话,资料上的灌浆日期就得修改,修改后的日期就会在喷射混凝土之后了(灌浆应该是在喷射混凝土之前做的),这种情况该怎么办啊?求各位前辈指点!

重新取样送检后,如果还是20%-30%,只能返工了。
如果有80%-90%的强度,工程例会讨论通过对工程无较大不良影响,可以不返工的,那就可以了,因为混凝土后期还有轻度增长的。

影响混凝土强度的因素 一,水泥的强度和水灰比。
水泥的强度和水灰比是决定混凝土强度的最主要因素。水泥是混凝土中的胶结组分,其强度的大小直接影响混凝土的强度。在配合比相同的条件下,水泥的强度越高,混凝土强度也越高。当采用同一水泥(品种和强度相同)时,混凝土的强度主要决定于水灰比;在混凝土能充分密实的情况下,水灰比愈大,水泥石中的孔隙愈多,强度愈低,与骨料粘结力也愈小,混凝土的强度就愈低。反之,水灰比愈小,混凝土的强度愈高。
混凝土的抗压强度与水灰比和水泥强度之间符合以下近似关系:

fcu=αafce(C/W—αb)式中,C—每立方米混凝土中的水泥用量,kg;
W—每立方米混凝土中的用水量,kg;
fcu—混凝土 28d抗压强度,MPa;
fce—水泥的实际强度,MPa;
αa,αb—经验系数,与骨料品种等有关,其数值需通过试验求得,
通常取值如下:对于碎石:αa=0.46,αb=0.07。
对于卵石:αa=0.48,αb=0.33。
fce应通过试验确定。当无法取得水泥实际强度数值时,可采用下式估计:
fce=γc·fce,k
式中,fce,k—水泥强度等级值,MPa;
γc—水泥强度等级值的富余系数(一般取1.13)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-01-14
这不叫问题,把实验室的人员请一顿,给领导点好处,剩下的你该知道了。
第2个回答  2013-01-14
我回去查查相关资料吧~记得不是很清了不敢妄下评论~
第3个回答  2013-01-14
金陵一梦,不要乱说哦,三组20%多的强度,不是请实验室吃吃饭、给领导好处就可以解决的。
责任终身制的,三组20%多的的强度的,只要是脑袋没有进水,都不敢私自签字认可、不敢造假的。
你是做资料的,这样的情况,要你们项目经理同意你写联系单给监理,请求重新见证取样送检,送往更大的质监站检测。这么大个事瞒不下的,工程例会上,监理也会提的。
重新取样送检后,如果还是20%-30%,你们就准备返工吧。
如果有80%-90%的强度,工程例会讨论通过对工程无较大不良影响,可以不返工的,那就可以了,因为混凝土后期还有轻度增长的。追问

我们灌浆肯定没问题,抗拔试验都做了,估计是试块养护阶段出了问题或者检测站有失误,不管怎么,现在我们是有不合格的抗压报告,如果能重新取样送检的话,请问怎么重新取样啊?

追答

你要是确定是没有养护好或者是质监站检测有问题的话。

你们去和监理好好的分析下情况,请求重新见证取样送检。
报告没有关系,只要重新检测合格,以最新的监测报告为准。

具体的方法,你们就请负责的监理工程师和监理员吃个饭,和他们商讨处理方法吧。
因为这个我不好说,每个人的行事方法都不一样。
如果监理比较负责的话,他可以从日常的旁站中就知道你们的质量到底如何,
如果他也觉得你们平常施工质量过关,可能是其他问题的时候,他也可以让你们重新做试块再送检。
不过重新做试块,又要28天的养护期。你们要是赶时间,可以和质监站联系好,看可以不可以蒸汽养护,蒸汽养护三天就可以试压。

你们要吸取教训,特别是砼试块,不是要求检多少组就只做多少组,要根据比例多做几组备用。
请监理现场见证做试块,做好后请监理用毛笔沾油漆写上日期和记号,最后选几组看起来做的比较好的去做试验,试验失败了还有可以用的。

本回答被提问者采纳