门上过梁能剧掉一层钢筋吗?

门洞高度不够上面的墙砸掉一小层露出三根钢筋,高度还是差一点,请问可以把这层钢筋剧掉吗?砸墙的说这是过梁剧掉没问题,是吗?门洞到屋顶的梁之间这半米左右的墙都是过梁吗?会不会只有露出的这一层钢筋托住上面的水泥?那如果砸掉了会不会有问题?

1.一般过梁都是1.3M长的,砸掉是可以的 但得把整根过梁砸掉,过梁上下一共就6根,你砸掉就剩下上面的三根,不足以支撑过梁上方墙体的压力,以后门容易被压垮。
2.如是一般的住宅或办公用房间,可查过梁图集(省标或国标都行),选三级或四级过梁,根据墙宽、荷载等级和跨度查表选择钢筋。
3.一般钢筋直径6-8毫米,夹两到三根,根据设计需要、有砌一层砖夹一层钢筋,也可砌两层砖夹一层钢筋。砖墙洞口顶部配置钢筋,一般用于荷载不大、跨度较小的门窗、设备洞口等过梁之用。
4.过梁是砌体结构房屋墙体门窗洞上常用的构件,它用来承受洞口顶面以上砌体的自重及上层楼盖梁板传来的荷载。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-01-14
过梁的作用你百度百科下就知道,这里我不多说了,只说接下来的做法,一般过梁都是1.3M长的,砸掉是可以的 但得把整根过梁砸掉,过梁上下一共就6根,你砸掉就剩下上面的三根,不足以支撑过梁上方墙体的压力,以后门容易被压垮,且在你达到的高度上方再重新砌一根过梁或者把门做到主梁下面追问

谢谢回复,可是我乳胶漆都刷完了,地板地砖也都铺了,到安门的时候才发现这个问题,你说的那两个方法是不是都工程量太大了啊,我原先以为剧掉一层钢筋高度就够了,也不需要重新砌墙补大白什么的,找个力工砸墙就可以了,这可怎么办啊?

追答

这里你也有点小粗心,门洞就在那里,你没量好尺寸就买了门,都装修好了,结果安门时不对,过梁设置在那里肯定有他的作用,希望以后小心别犯这种错误,个人意见:过梁一般是12CM厚,建议最多砸掉4CM(差不多钢筋刚砸掉),且只砸门上部分,门两边深入墙体的不要砸。看过你描述的尺寸,让砸的师傅小心一点,过梁很容易整根被砸掉的。

本回答被网友采纳
第2个回答  2013-01-14
可以锯掉钢筋
没问题
门洞过梁一般200mm高,其上是砌体。
没问题追问

谢谢回复,我不懂什么是砌体,你看我理解的对不对,是说门洞上面200mm是带钢筋的水泥墙,再往上是不带钢筋的纯水泥墙,再往上就是屋顶上的梁了,那如果剧掉最下面露出的一层三根钢筋,那200mm内还有几层钢筋支撑的,所以没问题,对吗?

来自:求助得到的回答
第2个回答  2013-01-14
如是10cm厚不可以,如是否20cm厚以上并且小于120cm长是可以的追问

谢谢回复,我的门洞是88cm的,不到120cm,不过门洞厚度是15cm的,不到20cm,那还可以砸吗?