村里电压不够怎么办

以前村里的老变压器也是出现电压不够,所以供电所换了一个新的变压器,电压也达到了220伏,可是过了两三个月的现在问题又来了,用万表测量电压在170伏左右波动,也不知道有关部门是怎么搞的,现在很用电器不能正常使用电饭锅煮不熟饭,电磁炉不工作等等就是半夜起来也是170伏,希望谁帮我解决,
电话打了,他问我有没有后台,我说没有,然后他就说这事没法办

随着国家的发展,人民生活水平的提高,有些地方无法满足人民日益增长得需要。
1、向有关部门反应。
2、买稳压器。
3、避开高峰用电。
4、节约用电。问题补充:电话打了,他问我有没有后台,我说没有,然后他就说这事没法办他说的是实话,他有什么办法。除了投诉,只有买稳压器了。忍吧,忍到政府部门有善心的时候就会好的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-12-27
1、负荷过大或者无功过多会引起电压下降,如果是变压器容量不足,建议增加变压器
2、变压器出线端电压一般调节至230V左右,这样线路末端电压才会正常,如果不带负荷电压就很低,那是变压器问题
3、如果家里使用的是单相电,建议换至线路的另外一相,很多地区容易把本地区负荷集中接到一相,而另外两相负荷较少
4、实在不行,建议增加稳压设备
4、供电标准误差为+7%,-10%,你的情况已经超出范围,打电话95598报修

补充:后台不会理解错误吧,95598可是很正式的客服电话啊,都是有录音的,只有市级电力公司才有95598,一个电话打过去很快地区就会有反馈的,后台在电力系统指的是电脑监控系统,可以记载负荷全天候的变化情况,包括电压,千万别弄错了;如果确实电力公司不管,就找国家电力监督委员会,电话12398
第2个回答  2012-12-26
应该是传输线路比较长,压降大。确认方法可以测量一下变压器输出端电压是多少,对比一下,如果变压器端电压有220V,可以采用加粗电线的方法改善。变压器端输出电压也是170V,那应该是高压端传过来的功率不够导致,那就要改善高压端的线路。
第3个回答  2012-12-26
农网一般是因为线路较远引起线路电压降多导致实际用户电压不足,尤其在晚上用电高峰期
我觉得要根本解决只有增加变压器数量,每个变压器供电区域不要超过2KM,当然容量要足够,再就是加大线路的线径
第4个回答  2012-12-26
个人的办法就是加稳压器
相似回答