建筑中防烟分区时如何划分的

建筑中防烟分区时如何划分的

需设置机械排烟的且室内高度不超过6米的需设置防烟分区:

防烟分区应该设置在同一防火分区内,也就是说防烟分区不要跨越防火分区,一般控制在500平米以内。

防烟分区之间可采用防烟挡板或者突出结构楼板500mm的主体梁。

建筑设计防火规范GB50016  9.4.2有相关规定。

扩展资料:

划分措施

吹吸式空气幕

吹吸式空气幕是一种柔性隔断,它既能有效地阻挡烟气的流动,而又允许人员自由通过。吹吸式空气幕的隔断效果是各种形式中最好的,显热这种隔断方式比墙、垂壁等复杂,且费用高,国内现有建筑很少应用。

挡烟壁

设置排烟的房间,走道和地下室,应用隔墙或从顶棚下突出不小于500mm(地下室不小于800mm)的挡烟垂壁、梁划分防烟分区。

挡烟壁应用非燃材料制作,如钢板、夹丝玻璃、钢化玻璃等。活动挡烟壁应由烟感探测器控制,或与排烟口联动,或受消防控制中心控制,但同时应能就地手动控制。

活动挡烟壁落下时,其下端距地面的高度应大于1.8m。

必要性

建筑物发生火灾时后,烟气会在建筑物内不断流动扩散传播,烟气中的CO、HCN、NH3等有毒气体会在短时间内致人死亡,火灾时物质燃烧也会产生大量热量,使烟气温度迅速升高,会使得金属材料强度降低,导致结构倒塌,人员伤亡。

另外,当光线通过烟气时,光强度会减弱,人员的能见度会大为下降,引起人员的恐慌,也给消防人员的救援带来极大的不便。因此,采取相应的措施控制烟气合理流动显得尤为重要。

用隔墙、顶棚下凸不小于500mm的梁、挡烟垂壁和吹吸式空气幕等划分防烟分区,阻断烟气传播,有利于控制火灾发生时火灾烟气的扩散程度。对于人员的自救,以及消防人员的救援工作都有着极大的帮助。

参考资料来源:百度百科--防烟分区

参考资料来源:百度百科--建筑设计防火规范

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-04-22
需设置机械排烟的且室内高度不超过6米的需设置防烟分区:
防烟分区应该设置在同一防火分区内,也就是说防烟分区不要跨越防火分区,一般控制在500平米以内。
防烟分区之间可采用防烟挡板或者突出结构楼板500mm的主体梁。
建筑设计防火规范GB50016 9.4.2有相关规定。