箍筋肢数应 隔一拉一 ,是什么意思?

我知道隔一拉一的解释是 :隔一根纵筋得有一肢箍筋连接,不能连续两跟纵筋没有箍筋。只是不理解它的具体形式是什么?
哪位能在上图中标示出 隔一拉一 是怎样表现出来的?

    隔一根纵筋得有一肢箍筋连接,不能连续两根纵筋没有箍筋。

    那是说的柱子钢筋,至少应隔一根纵筋得有一肢箍筋限制纵筋的侧向移位。是说柱子纵筋的肢距。

    每隔一根纵筋要拉一道箍筋。看下图,隔一纵筋,就拉一根箍筋,这样可以更加牢固,也更加安全。注意,不能全部把纵筋置好,然后再拉箍筋,那样得重新来过的,验收不能通过。

根据《建筑结构抗震设计规范》(GB50011-2010)第6.3.9 -2柱箍筋加密区的箍筋肢

距,一级不宜大于200mm,二、三级不宜大于250mm,四级不宜大于300mm。至少每隔

一根纵向钢筋宜在两个方向有箍筋或拉筋约束;采用拉筋复合箍时,拉筋宜紧靠纵向钢筋并

钩住箍筋。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-03-09


箍筋是不能连续有2根纵筋没箍住。

拉筋是每一拍构造筋都要拉,可以错开拉,根据设计要求,一般拉筋的间距是比箍筋的间距大。

欢迎追问,希望采纳。

本回答被提问者采纳
第2个回答  推荐于2017-12-16
"隔一根纵筋得有一肢箍筋连接,不能连续两跟纵筋没有箍筋。"那是说的柱子钢筋,至少应隔一根纵筋得有一肢箍筋限制纵筋的侧向移位。是说柱子纵筋的肢距。
图片里是梁的腰筋拉钩,是说可以隔一个箍筋间距拉,不必要每个箍筋处拉。这是说的梁的腰筋拉钩的间距。
柱、梁的不同事被混淆绞在一起了!本回答被网友采纳
第3个回答  2013-04-22