二氧化碳灭火器怎么检查

二氧化碳灭火器怎么是怎么检查的,检查方法是这样的,谢谢

1每半年卸下气瓶,称量气瓶内二氧化碳的重量。手提式灭火器二氧化碳气瓶的泄漏量大于额定重量的5%或7g(取两者中较小值),推车式灭火器二氧化碳泄漏量大于10%时,应按规定充足。

2检查操作机构是否灵活,简体密封是否严密,灭火器盖是否紧固。

3每年检查一次干粉是否吸湿结块(粉受潮的烘干可继续使用),若有结块应及时更换。

4 检查灭火器出粉管、进气管、喷嘴和喷枪等有无堵塞;出粉管防潮膜、喷嘴防潮堵有无破裂。如有,要及时进行维修。

5灭火器在每次使用后,必须送到已去的维修许可证的维修单位(一下简称维修单位)检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体。

扩展资料:

一:  灭火原理

灭火原理:灭火器瓶体内贮存液态二氧化碳,工作时,当压下瓶阀的压把时。内部的二氧化碳灭火剂便由虹吸管经过瓶阀到喷筒喷出,使燃烧区氧的浓度迅速下降,当二氧化碳达到足够浓度时火焰会窒息而熄灭,同时由于液态二氧化碳会迅速气化,在很短的时间内吸收大量的热量,因此对燃烧物起到一定的冷却作用,也有助于灭火。

二:  二氧化碳灭火器的注意事项

1、该灭火器主要是依靠二氧化碳将燃烧物与周围空气隔绝,从而造成燃烧物缺氧熄灭而起到灭火作用,因此它不宜在室外大风时使用。

2、当在狭小的密闭房间使用时,使用后使用者及所有人员都必须迅速辙离。

3、如灭油类火时喷筒不能距离油面太近,以免把油液吹散,火灾扩大。

4、使用时,不能直接用手抓住喇叭筒外壁或金属连线管,防止手被冻伤。

5、若灭600V以上电器火灾时,应先切断电源。

三:二氧化碳灭火器维修保养

1、灭火器应放置在干燥无腐蚀性气体的场所,且不得火烤、爆晒和碰撞。

2、每半年定期检查灭火器重量,低于额定充装量的5%时,应送有资质的维修部门检修后再重新充气。

3、灭火器一经开启,即使喷出不多,出必需按规定要求进行再充装,再充装应由专业维修部门按照制造厂的要求和方法进行,不得随便更改灭火剂的品种和重量。

4、灭火器期满五年,以后每隔二年,其主要部件,如器头、筒体等应按标准进行水压试验,水压试验压力为25MPa,在水压试验的同时应测定残余变形率,其值不得大于6%。试验后应在灭火器筒体肩部打上试验年月和试验单位代号。

5、经维修部门修复的灭火器,应有消防监督部门认可的标记,并注明维修单位名称和维修日期;具体可参阅维修手册。

6、灭火器贮存温度:-10℃~+45℃。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-10-25

1、检查瓶体、外观是否有变形、腐蚀现象;

2、灭火器阀及喷管部件是否完好;

3、二氧化碳灭火器校验以称重为准,根据记录重量核定是否欠压;

灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:

a) 水基型灭火器——6 年;

b) 干粉灭火器——10 年;

c) 洁净气体灭火器——10 年;

d) 二氧化碳灭火器和贮气瓶——12 年;

检查发现灭火器有下列情况之一者,必须报废:

a) 筒体、器头按8.2.1、8.2.2 进行水压试验不合格的;

b) 二氧化碳灭火器的钢瓶按8.2.4 进行残余变形率测试不合格的;

c) 筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于筒体总面积的三分之一,表面产生凹坑者)或
连接部位、筒底严重锈蚀的;

d) 筒体严重变形的;

e) 筒体、器头有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹的;

f) 筒体、器头(不含提、压把)的螺纹受损、失效的;

g) 筒体与器头非螺纹连接的灭火器;

h) 器头存在裂纹、无泄压结构等缺陷的;

i) 水基型灭火器筒体内部的防腐层失效的;

j) 没有间歇喷射机构的手提式灭火器;

k) 筒体为平底等结构不合理的灭火器;

扩展资料:

在常压下,液态的二氧化碳会立即汽化,一般1kg的液态二氧化碳可产生约0.5立方米的气体。因而,灭火时,二氧化碳气体可以排除空气而包围在燃烧物体的表面或分布于较密闭的空间中,降低可燃物周围或防护空间内的氧浓度,产生窒息作用而灭火。

另外,二氧化碳从储存容器中喷出时,会由液体迅速汽化成气体,而从周围吸收部分热量,起到冷却的作用。

原理:

在加压时将液态二氧化碳压缩在小钢瓶中,灭火时再将其喷出,有降温和隔绝空气的作用。

二氧化碳灭火器主要用于扑救贵重设备、档案资料、仪器仪表、600伏以下电气设备及油类的初起火灾。

应用范围:适用于A、B、C类火灾,不适用于金属火灾。扑救棉麻、纺织品火灾时,应注意防止复燃。由于二氧化碳灭火器灭火后不留痕迹,因此适宜扑救家用电器火灾。

A类火灾指固体物质火灾,如木料、布料、纸张、橡胶、塑料等燃烧形成的火灾。

B类火灾指液体火灾和可溶化的固体物质火灾,如可燃易燃液体和沥青、石蜡等燃烧形成的火灾。

C类火灾指气体火灾,如煤气、天然气、甲烷、氢气等燃烧形成的火灾。

D类火灾指金属火灾,如钾、钠、镁等金属燃烧形成的火灾。

参考资料:百度百科——二氧化碳灭火器

本回答被网友采纳
第2个回答  2017-03-14

二氧化碳灭火器的维修操作规程


一、外观检查

灭火器在维修前,首先应按照灭火器维修技术要求,对灭火器进行外观检查。检查中发现使用年限超12年以及桶底出现锈蚀严重及漆皮脱落的灭火器,不予维修,做以永久性标记并填写报废单。

二、卸压

将外观检查合格的灭火器进行卸压。首先应打开灭火器阀体上的操作机构,放掉其内部压力。

三、解体

将卸压过的灭火器进行拆卸。拆卸时将灭火器安装在专用夹具上,用专用扳手卸下灭火器的器头。用清水将灭火器的器头和桶体进行清洗。

四、分体进行维修

将器头总线全部拆卸,清理器头内部。用压缩空气将虹吸管内部清洗干净,保证气瓶畅通无阻。更换密封圈、芯,更换保险片。检查顶杆、弹簧是否完好,然后进行水压试验。

五、水压试验

将清洗过的桶体注满水,水温不能低于5C°清水后,安装在水压试验台上,然后启动试压泵,反复升压、卸压几次,排除水中的气体,再将压力缓慢均匀的升至灭火器维修技术要求中水压试验应达到的压力值即:22.5MPA,稳定保持一分钟,注意观察不得有泄露和宏观变形。水压试验后,应填写水压试验记录,对有泄露或宏观变形的灭火器应予报废。并填写报废单,并在桶体上做永久性标记。

六、烘干处理

将水压试验合格的桶体放尽水份,倒置于烘干设备中,烘干设备不得超过100 C°。以防漆皮脱落,待桶体内部彻底干燥后,从烘干设备中取出,准备组装。

七、灭火器的组装

将修理好的灭火器的器头与经过烘干的桶体连接处涂性质稳定的密封填料,连接后应留有3-4条螺纹各连接处应密封良好,准备充装二氧化碳灭火剂。

八、灭火剂的充装

将组装好的灭火器的器头出口处与灌充机控制台连接好,打开阀门的操作机构进行二氧化碳的充装,其充装量必须符合规定。相应规格基础上减去0.5所得值。灭火器充装误差不变。

九、气密试验

将充装好的灭火器直立放置在50 C°-55 C°的清水中,水面应高于灭火器顶端50mm以上,保持60分钟、并注意观察有无泄露气泡。

十、出厂检验

将维修合格后的灭火器安装喷射管,装上保险销打好铅封,外表擦净。最后贴上北京消防局印制的标有灭火器维修时间,检验号的维修合格证、准备出厂。

第3个回答  2013-04-23
一看保质期。二看是否有泄漏。三看安全插销是否有人抽出。其实每个单位的灭火器都在消防部门备了案的,他们会定期来检查的。
第4个回答  2020-04-28
二氧化碳灭火器,应定期检查,半年检查一次气压,当二氧化碳重量小1/10时,应及时补充装灌,二氧化碳灭火器应放在明显而易于取用的地方,且应防止气温超过42.C并防止日晒。