24V正负极对地电压??

大侠好,有个电气问题咨询一下啊,我们单位有一个220V转24V的变压器,测出它输出的电压为24V,但是负端对地为11V,正端对地35V,正负两端测量为24V,但是其他同类设备测出的负端对地0V,正端是24V,请问前者有问题吗,什么问题,请指教啊

那是负端或接地端悬空了,你是装在壳子里测的还是放外面的?壳子没接地吧?或是你找到的地不是地而是-12v吧?你可以在负端接一个4.7-8.2欧左右的小电阻到地试下,一定要在滤波电容的负端,电阻不热就把它短接了吧.
*有些多路电压输出的电源,其中有专用独立电压输出的,那它就不能与公共地相连了,也不能测与地之间电压的,这个要除外了.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-04-22
没有问题的,属感应问题。不妨试将输出的一端接变压器金属体,测量就是一端对地为0,另一端对地为24V的。本回答被网友采纳