当梁的上部通长筋与端支座钢筋直径不同时(如附图)
左侧支座处的上部配筋2根14的角上,2根16的在中间;右侧支座处上部钢筋2根14的在角上,三根16的在中间,这样对吗?这样与支座上部钢筋包括通长筋不矛盾吗?
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-11-25
左支座两根16,右支座三根16,中间是两根14,14和16的钢筋采用搭接,搭接长度取小直径钢筋计算。这里的贯通筋是采用不同直径的
钢筋搭接
而成的。如还不明确,请参考图集11G101-1的79页,最上面那一排文字
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/2I0XTf620.html
其他回答
第1个回答 2013-04-22
设计不合理,但是照图看来是对的。再就是2B14+3B16一层排布净空间隔小于30mm,不符合规范要求。
第2个回答 2013-04-24
2根14是架立筋,与左侧支座的2根16和右侧的3根16搭接,搭接长度按小直径的14计算。图上显示梁跨度不大,建议按2根16通长设置,省了两端搭接长度,更经济。
第3个回答 2013-04-22
设计这样标注有问题,集中标注上筋两根14,原位标注变成了两根16,可以和设计沟通一下,是按集中标注做还是按原位标注做。
第4个回答 2013-04-22
图纸有误,上部应该标注2根16+2根14