在单相集控表箱中单相电度表接线1火线进线,2火线出线,3零线进线,出线(用户零线)从公共端接对计量有无影响?或应采取什么其他方案?
单相电度表为电子式电度表

计量单相电路的电能用单相电度表。单相电度表的结构如图1-43所示,计量时的接线如图1-44所示。接线时要注意,不能接错。单相电度表直接接入电路时,如果误将火线接成2进1出,电度表就会反转;如果误将火线和零线接至1端和2端,必将造成短路事故,烧坏电度表。单相电度表经电流互感器接入电路时,如果电流互感器的极性接反,会使电度表反转。

图1-43单相电度表

(a)外形(b)内部结构

1.电流线圈及其铁芯2.电压线圈及其铁芯3.计算机构4.转轴5.铝制圆盘6.永久磁铁

电度表的接线原则是电流线圈与负载串联、电压线圈与负载并联。

单相电度表有4个接线端,其排列形式有两种:一是跳入式接线方式(图1-44a);一是顺入式接线方式(图1-44b)。通常,电度表说明书附有接线图,接线端有明确标记,按图把进线和出线依次对号接在电度表接线端上。一般规律是采用跳入式接线方式,“1、3进,2、4出”,且“1”接线端必须接火线,图1-44c为其安装图。

图1-44单相电度表的接线

(a)跳入式接线(b)顺入式接线(c)安装图

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-24
面对电表接线盘,从左向右接线端子编号
1、 2、 3、 4; 一一对应接线
火线入、火线出、零线入、零线出本回答被网友采纳
第2个回答  2013-04-30

3和4是公共端,接那一根都行,不过电业局要求是1,3进、2,4出。

追问

电子式的电度表原理图一样吗?

追答

不一样,它不是靠磁盘旋转来计数的,它是靠电流及其倍率还有电压来计算能耗,并通过液晶屏显示,有的根据不同的时间进行分时计量。

第3个回答  2013-04-30
1进火线,2 出火线.3公用就可以了