钢柱内浇注混凝土(土建方面)

截面为400*400的钢箱柱,高为18米,现在要往柱子里浇筑混凝土。浇注采用从柱底开孔顶升浇筑的方法,请问:1、哪个规范里有这种浇筑方法的施工工艺?2、泵车能不能直接顶升?如果能泵车是什么型号?3、还有没有其他的浇筑方法?

1、有关的规范、标准及资料,其中包括: 《钢结构工程施工及验收规范》 (GB50205—95)、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB 50204—92)、《钢管混凝土结构设计与施工规程》(CECS28:90)、《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107—87)。2、 钢管混凝土顶升浇筑工艺就是在钢管柱的下部(高度便于施工为宜)管壁上开一个比输送管略大的孔洞,用输送管将混凝土输送泵的出口与之连接,混凝土靠泵压通过输送管被连续注入钢管柱内,直至管内注满混凝土。泵车可以直接靠泵压顶升施工,可根据柱高计算所需的压力,来挑选合适的泵车。3、钢管混凝土的浇筑,还可采用立式手工浇捣法,振捣采用插人式加长振捣棒。浇注方案如下:(1)钢管混凝土施工缝处理施工缝设置在距钢管上端口30cm处,每次浇混凝土前铺设20cm厚与混凝土等强的砂浆层,混凝土浇至管顶清除浮浆层至坚硬混凝土面加盖养护。
  (2)钢管混凝土泌水与空鼓现象的处理钢管的密闭性使混凝土中水分无法析出,加上振捣棒在狭小管内振捣,粗骨料相对下沉,砂浆上浮,使混凝土中多余水分上浮至管顶,在管顶形成砂浆层和泌水层。混凝土在硬化过程中的收缩,也易导致管壁与混凝土粘结不紧密,造成空鼓现象。针对以上问题,经对钢管混凝土施工的各个环节进行分析,采取如下措施:
  1)严格控制碎石级配,钢管混凝土所有碎石必须是0.5~4cm连续级配。
  2)调整配合比,确定水灰比为0.4,坍落度为20mm。在混凝土中掺入12%UEA膨胀剂配制成补偿收缩混凝土,并掺入NF高效减水剂,增强混凝土的粘聚性与和易性,减小用水量。
  3)一次投料振捣高度不超过1.5m,用混凝土体积控制高度,振捣时间以混凝土表面无气泡泛出为准,设专人监控。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-04-29
施工方案要根据施工组织设计来编写的。并应有可操作性。