钢筋原材料报审,钢筋多次进场,但试验报告每种钢筋全部都只做了一组,钢筋原材料报审每60吨为一批,这样

钢筋原材料报审,钢筋多次进场,但试验报告每种钢筋全部都只做了一组,钢筋原材料报审每60吨为一批,这样一来,试验报告差很多组,问下有经验的哥哥姐姐(这是个小工程,钢筋只有200多吨),我能不能全部200吨钢筋只做一个原材料报审?我想这样就可以解决试验报告不够的问题了。

钢筋原材料报审,钢筋多次进场,但试验报告每种钢筋全部都只做了一组,钢筋原材料报审每60吨为一批,这样一来,试验报告差很多组,问下有经验的哥哥姐姐(这是个小工程,钢筋只有200多吨),我能不能全部200吨钢筋只做一个原材料报审?我想这样就可以解决试验报告不够的问题了。
答:看看下面的强制性条文吧!强制性条文是今后的技术法规,不要违法。不要动坏脑筋,对工程质量不负责。验收不了谁也担不起,要解决验收,检测费用要远远超过验费。得不偿失!
要注意好好的理解其三奌:
1.对同一厂家、同一牌号、同一规格的钢筋,当一次进场的数量大于该产品的出厂检验批量时,应划分为若干个出厂检验批量,按出厂检验的抽样方案执行;
2.对同一厂家、同一牌号、同一规格的钢筋,当一次进场的数量小于或等于该产品的出厂检验批量时,应作为一个检验批量,然后按出厂检验的抽样方案执行;
3.对不同时间进场的同批钢筋,当确有可靠依据时,可按一次进场的钢筋处理。
国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》
局部修订的条文及条文说明
5.2 原 材 料
主 控 项 目
5.2.1 钢筋进场时,应按国家现行相关标准的规定抽取试件作力学性能和重量偏差检验,检验结果必须符合有关标准的规定。
检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。
检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。
【条文说明】
钢筋对混凝土结构的承载能力至关重要,对其质量应从严要求。本次局部修订根据建筑钢筋市场的实际情况,增加了重量偏差作为钢筋进场验收的要求。
与热轧光圆钢筋、热轧带肋钢筋、余热处理钢筋、钢筋焊接网性能及检验相关的国家现行标准有:《钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋》GB1499.1、《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》GB1499.2、《钢筋混凝土用余热处理钢筋》GB13014、《钢筋混凝土用钢 第3部分:钢筋焊接网》GB1499.3。与冷加工钢筋性能及检验相关的国际标准有:《冷轧带肋钢筋》GB13788、《冷轧扭钢筋》JG 190及《冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程》JGJ 95、《冷轧扭钢筋混凝土构件技术规程》JGJ 115、《冷拔低碳钢丝应用技术规程》JGJ 19等。
钢筋进场时,应检查产品合格证和出厂检验报告,并按相关标准的规定进行抽样检验。由于工程量、运输条件和各种钢筋的用量等的差异,很难对钢筋进场的批量大小作出统一规定。实际检查时,若有关标准中对进场检验作了具体规定,应遵照执行;若有关标准中只有对产品出厂检验的规定,则在进场检验时,批量应按下列情况确定:
本条的检验方法中,产品合格证、出厂检验报告是对产品质量的证明资料,应列出产品的主要性能指标;当用户有特别要求时,还应列出某些专门检验数据。有时,产品合格证、出厂检验报告可以合并。进场复验报告是进场抽样检验的结果,并作为材料能否在工程中应用的判断依据。
对于每批钢筋的检验数量,应按相关产品标准执行。国际标准《钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋》GB1499.1—2008和《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》GB1499.2—2007中规定每批抽取5个试件,先进行重量偏差检验,再取其中2个试件进行力学性能检验。
本规范中,涉及原材料进场检查数量和检验方法时,除有明确规定外,均应按以上叙述理解、执行。
本条为强制性条文,应严格执行。

5.2.2 对有抗震设防要求的结构,其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求;当设计无具体要求时,对一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件(含梯级)中的纵向受力钢筋应采用HRB335E、HRB400E、HRB500E、HRBF335E、HRBF400E或HRBF500E钢筋,其强度和最大力下总伸长率的实测值应符合下列规定:
1 钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;
2 钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.30;
3 钢筋的最大力下总伸长率不应小于9%。
检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。
检验方法:检查进场复验报告。
【条文说明】
根据新颁布的国际标准《混凝土结构设计规范》GB50010、《建筑抗震设计规范》GB50011的规定,本条提出了针对部分框架、斜撑构件(含梯级)中纵向受力钢筋强度、伸长率的规定,其目的是保证重要结构构件的抗震性能。本条第1款中抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值工程中习惯称为“强屈比”,第2款中屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值工程中习惯称为“超强比”或“超屈比”,第3款中最大力下总伸长率习惯称为“均匀伸长率”。
本条中的框架包括各类混凝土结构中的框架梁、框架柱、框支梁、框支柱及板柱—抗震墙的柱等,其抗震等级应根据国家现行相关标准由设计确定;斜撑构件包括伸臂桁架的斜撑、楼梯的梯段等,相关标准中未对斜撑构件规定抗震等级,所有斜撑构件均应满足本条规定。
牌号带“E”的钢筋是专门为满足本条性能要求生产的钢筋,其表面轧有专用标志。
本条为强制性条文,应严格执行。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-01
完全没问题啊,这个跟监理说的清,只要每种型号都送了检有份合格的复检报告就可以了。分多次进场你可以跟监理说每次进场的都是同一批钢筋,项目部都已经全部付款买了,只是存放在供货商那里了。就算是上面检查,工地钢筋总量只200吨,你至少是分五六种型号送的检,每种型号的用量也不会超过60吨,所以只送一次检也符合要求的。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2013-04-16
可以的,只要你把监理哪里能弄过去就行(不管是骗过去还是关系搞好还是不告诉他),外边的人又不知道你实际是几次进场的(包括质监站,档案馆等)你写几次进场和你的报告相符就好了,但你最起码所有用到的钢筋型号都有对应的复试报告。现场经常有进场一件钢筋的情况,一次那么2吨,3吨的,要是频繁的进场,你频繁的做复试也是不现实的,你懂得!
第3个回答  2013-04-16
可以的 但是要注意一下几点
1.和监理搞好关系,可以尝试以下几点
2.小工程如果没人检查的话或者检查不严格,200t做一次只要证明材料合格可以作弊只检一次,不考虑抽检频率(严格说必须60T一次),但是这样做很危险,一旦遇到检查的话没按规范频率来送检,肯定出事
3.如果质监站或者业主检查相对严格,可以和监理沟通按每60t做一次,这样即使业主和质监站检查你也可以说是按频率抽检的,但是按照规范要求,每进场一批钢筋不论大于60t的按每60t检测一次,小于60t的仍要检测一次,所以当业主或者质监站检查相当严格的时候会让你附上出厂进货单的,到时候也可能会出事
还请楼主根据当地工程实际情况,谨慎考虑
第4个回答  2013-04-16
可以的,监理方关系搞好