电力线路相关问题 求赐教

具体情况如下 我们需要使用一台功率为75千瓦的施工设备 额定电流150安 现在考虑使用大电 问题如下 如果使用400千瓦的变压器接入50平方的电缆 则电缆长度对施工正常使用该机械有无影响 即电缆相关损耗是否影响该设备 如果有 则电缆长度小于多少米该设备可以正常使用 如何计算? 如果两台75千瓦的机器同时使用 又该如何考虑? 是否需要更换变压器型号或电缆型号? 如果使用发电机 120千瓦发电机现在的售价是多少? 坐等高手赐教!

75千瓦并不是太大的设备.

75千瓦要有50平方的铜缆,只要在100米以内,可以不考虑线路损耗.

50平方的铜缆大约200A电流,按道理是足够了.

但实际上现在的电缆都是缩水的,50平方的铜缆带动75KW是极限.
应该要留有余量,选择70平方铜缆.
变压器是高效率设备,只要不超过额定功率就没有问题.
400KW足够使用了.
120KW发电机4W-10W.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-04-15
根据经验,低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件选择截面,然后验算其电压损失和机械强度。按75kW、150A额定的话,用50mm2电缆已经足够;若果是架空敷设的话,35mm2也可以。电缆长度不必多虑,1000米之内可正常使用。两台75千瓦的机器同时使用,建议使用95mm2电缆。至于400kVA的变压器完全不必更换。
第2个回答  2013-04-15
电缆选择有点小,要考虑与控制断路器配合与线路电压损失的问题,建议选择最少70平方的电缆