高压电气中的PT指的是什么?

那么TV、TA不是电压互感器、电流互感器吗?

PT指的是电压互感器,也有简称TV和YH的,它是电力系统中测量仪表、继电保护等二次设备获取电气一次回路电压信息的传感器。

PT将高电压按比例转换成低电压,即100V,PT一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等;主要是电磁式的(电容式电压互感器应用广泛),另有非电磁式的,如电子式、光电式。

作用

电压互感器将电力系统的一次电压按一定的变比缩小为要求的二次电压,供各种二次设备使用。使测量仪表和继电保护等二次电气设备与高压电气装置很好的隔离,保证工作人员的安全;使测量仪表和继电器标准化和小型化,并可采用小截面的电缆进行远距离测量;当高压侧发生短路时,可保护测量仪表的电流线圈不受大电流的损害。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-12
高压电气中的PT是指高压电压互感器,它的作用是将高一次电压成比例的变换为57V或者100V的低电压,分别接入仪表和保护系统进行计量、测量和保护。
TV、TA指的是常用的低压设备互感器。

高压电压互感器接线及装设
1、母线高压电压互感器(PT)的电压采用星形接法,一般采用57V绕组;母线PT零序电压一般采用100V绕组,三相串接成开口三角形。
2、线路高压电压互感器(PT)一般装设在线路A相,采用100V绕组。若有些线路PT只有57V绕组也可以,只需在DISA系统中将手动同期合闸参数中的100V改为57V。
第2个回答  2006-03-30
PT就是电压互感器。PT柜就是压变柜,一般要加上避雷器的。本回答被提问者采纳
第3个回答  2006-03-30
是电压互感器
第4个回答  2006-03-31
PT = Potential transformer = 电压互感器