从变压器出来的零线,还需要在重新接地吗?我是建筑施工临时用电,总配电箱里单独做了接地线的。

如题所述

从变压器出来的零线,在变压器处作可靠接地之后,如果在总配电箱里分作两路,一路为工作零线(N线),该零线将通过(总)漏电保护开关(漏电断路器),该零线严禁再做重复接地。另一路作为保护零线(PE线),PE线不得经过任何开关(不得有可断开处),PE线必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。且PE线引出后不得与N线再有任何连接。见《JGJ 46-2005 施工现场临时用电安全技术规范》5.1.1、图5.1.1、5.1.2、图5.1.2、5.1.3、5.1.4、5.1.10、5.3.2、5.3.3。
实际上这属于三相五线制供电,属 TN-S 系统。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-05-12
根据你的情况,如果变压器离你的总配电箱很近,可以不再接地,直接接入配电箱的地,电阻小于4欧姆必须。如果变压器离你的总配电箱比较远,就要考虑在变压器处直接接地,再引入总配电箱。
第2个回答  2013-05-12
根据施工线路的长度,超过一定的长度要接地,主要施工机械都要单独接地。
相关规定:5.3.2 TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。
具体可参见《施工现场临时用电安全技术规范》