三个220v变380v单相变压器可以初级并联然后次级三角型解法取得三相电压吗,请高手解析一下

三个220v变380v单相变压器可以初级并联然后次级三角型解法取得三相电压吗,请高手解析一下,会不会产生环流。和接线方法,同名端等,谢谢
接好了只有接成星型,但是无论怎么接就是有一项得不到380电压,我是用来带三相焊机的,相位无所谓只要三相火线都能输出电压,电流不要很大,

你好:
——★1、三相交流电的重要指标是:A、B、C的相位互相为120度。
——★2、“三个220v变380v单相变压器可以初级并联然后次级三角型”,是不能达到相位互相为120度的,所以不能转换为三相电压。
【补充】:
①、三角形接法是不现实的,会形成“环流”而(过流)烧毁;
②、三个220v变380v单相变压器是可以作星型连接的,不会出现“有一项得不到380电压”:你可以逐个测试,有可能是某一个变压器有问题。
③、三相电焊机结构不同......对于三相整流式三相焊机,(三相电压相位不是120度)是可以使用的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-05-03
按此接线,变压器副边可得到三个相位的380V电压,但是同时这三个380V电压之和即1140V电压已经短路,会产生很大的环流而烧毁变压器。
第2个回答  2013-05-03
可以取得三相电压,,接成星形接法,但是相位不是120度,不可以用作三相380v使用。220v交流要变得到三相380v,得使用变频器。
第3个回答  2013-05-03
不可以。无论怎么接都不可能得到三相电源。三相电的最重要特征是三相的相位彼此相差120度。不能满足这个相位要求,就不是三相交流电。即便假设你的三个单相变压器是理想的,性能完全相同,输出的三个380v必定要么相位相同,要么相位相反。这样的三个电源,无论如何连接都不可能得到三相电源。至于环流问题,只有将三个同名端并联(输出电压为380v),或将三个输出端的异名端串联(输出电压为3x380V),才不会产生环流,其他接法都会产生环流。追问

你好我是用三相380v调试的,只要三组电压380v就好,星型接法我试了,也不完美,可用变频器吗,谢谢

追答

三相焊机必须是标准的三相电源,只考虑电压有效值380V是不够的,必须保证三相相位互差120度。 用变频器也没用。

第4个回答  2013-05-04
应该是不行吧,这牵扯到相位的问题,还有三相焊机内部结构的问题,比较麻烦的说