三相电机的功率因数问题

一台15W三相交流电机,Y形接法,A、B、C三相实测电流为11A,计算耗电量:P=0.38*11*1.732*0.8(功率因数),计算出耗电量为5.79KW/h,问题是我安装了一台三相电能表计量电机运行10小时的耗电度数为30.8度电(KWh),即每小时耗电量为3.08KW/h,为什么计算的和实际测量的相差这么多?是不是因为功率因数远远低于0.8的计算值造成的?如果是这样,我通过反推:功率因数=3.08KWh/
(0.38*11*1.732),功率因素=0.425,将该功率因数代入P=0.38*11*1.732*0.425,P=3.07,和电能表的读数一样,可以这样推算或者计算吗?

1、电机一般在额定运行时,功率因数较高,按照你说的情况,电机负荷较轻,功率因数也相对较低,不能按照0.8计算。电表的计量结果应该是正确的。实际功率因数,可以按照你说的方法进行推算。
2、电机的功率因数取决于无功和有功分量的大小。无功主要用于励磁,只要输入电压和频率不变,无功基本不变。有功主要取决于各种损耗和输出功率,你的输出功率大约只有额定功率的20%,功率因数较低是必然的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-02-12
你好:
——★1、“15W(应该是15KW)三相交流电机”,它的【额定功率】为15KW,【额定电流】大约是30A............这两个数值的前提是在【额定负载】下。
——★2、“A、B、C三相实测电流为11A”......这个电流应该是电机的【空载电流】,经验告诉我们,电机的空载电流大约为额定电流的1/2~1/3。
——★3、还有一种情况,就是三角形连接的电动机,误工作在Y形接法,这时的电流就会大幅降低的。
——★4、“为什么计算的和实际测量的相差这么多?”......“三相电能表计量电机运行10小时的耗电度数为30.8度电(KWh)”是准确可信的,你计算的轻负载时,功率因数是不准确的。
——★5、“A、B、C三相实测电流为11A”、轻负载时的功率因数为:3.08KW/h÷(0.38V×11A×1.732×η(效率)。本回答被网友采纳
第2个回答  2013-05-04
可以这样推算,功率因数要比0.425高一些;因为公式中没有算入电机的效率。
第3个回答  2013-05-03
电机铭牌上的功率说的是额定工况下电机的轴输出功率。
比如型号为 Y90S-4的电机,铭牌上的参数:
功率 1.1KW 电压 380V 电流 2.8A 功率因数 0.78 效率 78
通过计算 P=1.732×380×2.8×0.78×0.78=1.121KW
计算耗电量的时候,你没有考虑到电动机效率这个参数,而且效率、功率因数与电动机的运行状况关系很大,15KW电机实际运行电流只有11A,负荷很小,接近于空载状态,正如你认为的,此时的“功率因数远远低于0.8”。
还有,测量的电流只是即时值。电压的波动?反正影响的因素挺多的,这些就是理论数值与实际数值之间的差别吧。